1. Размещение тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания, должно отвечать требованиям действующих СП, а также «Инструкции по размещению тепловых агрегатов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных или блокированных жилых домов» Минстроя России.
Существуют и особые нормы пожаробезопасности для котельной в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Электрооборудование встроенной газовой котельни при совместном размещении котлоагрегатов и газорегуляторной установки ( в этом случае котельная относится к взрывоопасным помещениям согласно ПУЭ) должно быть полностью вынесено за ее пределы, за исключением светильника во взрывобезопасном герметичном исполнении, управляемого из-за пределов помещения котельной.
Категории производств по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности и степень огнестойкости зданий (помещений) и сооружений котельных следует принимать согласно приложения А СП89.13330.2012, а также уточнять категории принятые по указанному приложению по нормам пожарной безопасности НПБ 105-95, последовательным путем расчета от категории А к категории Г.
По нормам проекта нового ДБН для Украины, как пример, электрощиты нужно выносить.
2. Такой нормы не встречал, но думаю, что необходимо брать расстояние до заземлителя, по условиям защиты газопровода от коррозии, как расстояние до рельс электрофицированного транспорта-3 м. "ИНСТРУКЦИЯ ПО РАСЧЕТУ И ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ": 5.4.8 Одиночные протекторы располагают на расстоянии не ближе 3 м от магистрального газопровода.
Если следовать теории, что вертикальный электрод глубиной больше 5 метров "работает" на 90% - в зоне вокруг себя радиусом равной его глубине и на расстоянии 2х глубин находится 95%-ная рабочая зона такого электрода, а зона 99% эффективности такого электрода находится в радиусе 20-глубин. Таким образом выходит, что размещать вертикальный заземляющий электрод стоит на расстоянии двойной глубины заземляющего электрода. При подключении молниезащиты к заземлителю это расстояние стоит увеличить до 5-кратного размера.
Обращаю Ваше внимание, что большое удаление электрода от газопровода необходимо только в случаях возможного присутствия токов серьёзной величины (например токов молнии - при подключении заземляющего электрода к молниеприёмнику).