Автор Тема: Минимальное сечение кабеля для прокладки в земле.  (Прочитано 5533 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Serg1976

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 73
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте! Глава 2.1 ПУЕ распространяется на КЛ сечением до 16мм2, в таблице 2.1.2. ПУЕ  "Выбор видов электропроводок, способов прокладки и проводов и кабелей" нет подземного способа прокладки кабелей,  однако в п. 2.1.1. написано: Кабельные линии, проложенные непосредственно в земле, должны отвечать требованиям, приведенным в гл. 2.3.
Это значит, что под землей должны прокладываться только кабеля сечением больше 16мм2 или можно и до 16 но согласно требований гл. 2.3.
Может другим нормативом нормируется минимальное сечение подземного кабеля?


Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Serg1976, я, лично, не вижу никаких запретов на прокладку кабелей в земле сечением до 16 мм.кв.
п.2.1.78 запрещает только прокладку проводов в стальных трубах и коробах в земле за сооружениями. О кабелях и минимально допустимых сечениях речь здесь не ведется.

p.s.: Опять же, моя мысля, почему глава 2.3 "начинается" с 16 мм.кв. - это видимо ориентировано как раз на кабели средненго и высокого вольтажа, которые не могут быть ниже 16 мм.кв.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте! Глава 2.1 ПУЕ распространяется на КЛ сечением до 16мм2, в таблице 2.1.2. ПУЕ  "Выбор видов электропроводок, способов прокладки и проводов и кабелей" нет подземного способа прокладки кабелей,  однако в п. 2.1.1. написано: Кабельные линии, проложенные непосредственно в земле, должны отвечать требованиям, приведенным в гл. 2.3.
Это значит, что под землей должны прокладываться только кабеля сечением больше 16мм2 или можно и до 16 но согласно требований гл. 2.3.
Может другим нормативом нормируется минимальное сечение подземного кабеля?
Глава 2.1 не может распостранятся на кабельные линии, посколько эта глава "Электропроводки" и определяет выбор, способ прокладки и монтаж электропроводок. Монтаж кабельных линий, область применения и способ прокладки определяет глава 2.3. Нет ограничений по сечению токопроводящих жил при прокладке в земле, если марка кабеля соответствует назначению и допускает монтаж в траншеях.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть ограничения для сечения PEN жилы кабеля

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть ограничения для сечения PEN жилы кабеля
Это оговаривает глава 1.7 с точки зрения безопасного обслуживания электроустановок, так само для различных электроустановок и разделов есть свои нормативные требования к кабелям, к сечению кабелей, к конструктивному исполнению, а мы рассматриваем главу 2.3 "Кабельные линии напряжением до 220кВ" и никак не 1.7 "Заземление и защитные меры электробезопасности" и даже не главу 2.1 "Электропроводки", так как монтаж электропроводок в земле данная глава вообще не рассматривает.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, а разве требования главы 1.7 действуют выборочно и на кабели в земле не распространяется?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Естественно распостраняется и не только в земле, и а при любой прокладке, в том числе при монтаже ВЛИ. Мы же расматриваем конкретно-монтаж кабельных линий в земле.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, так чем тогда Вас не устраивает ссылка на главу 1.7?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Все устраивает и выполнять нужно обязательно. Я просто подчеркнул, что в главе 2.3 раздел "Прокладка кабельных линий в земле" нет ограничения по сечению кабелей при прокладке в земле не для силовых, не для контролных, не для кабелей сигнализации. А могут быть требования по сечению обусловленные требованием безопасности, завода-изготовителя установленного оборудования и приборов, требованием к сопротивлению линии при длинне больше 100м и т.д. Это уже не требования специфики мотажа, в данном случае в земле, а другими требованиями связанными с совсем другими нормами.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Serg1976

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 73
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всем спасибо за ответы!
Я просто подчеркнул, что в главе 2.3 раздел "Прокладка кабельных линий в земле" нет ограничения по сечению кабелей при прокладке в земле
grossel,  кабельная линия это тоже электропроводка.
Согласно п. 2.3.1. Ця глава Правил не поширюється на кабельні електропроводки напругою до 1 кВ з фазним перерізом кабелю до 16 мм2 (Глава 2.1 ПУЕ «Електропроводка»).
Думаю, п. 2.1.1. "Кабельные линии, проложенные непосредственно в земле, должны отвечать требованиям, приведенным в гл. 2.3." связывает эти две главы ПУЕ.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
кабельная линия это тоже электропроводка
Serg1976, прочитай определение электропроводки. Кабель проложеный в земле не может относится к электропроводкам

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор:thumbsup: Внимательный, однака!
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Любопытно, слабо просматривается разница в определениях "электропроводки" и "кабельной линии". В чем фишка?

2.1.2. Електропроводкою називаеться сукупність проводів і кабелів з кріпленнями, які належать до них, підтримувальними захисними конструкціями та деталями, установленими відповідно до цих Правил.

2.3.2. Кабельна лінія
Лінія для передавання електричної eHepriї або окремих її імпульсів, складена з одноrо або декількох паралельно прокладених кабелів, кабельної арматури, систем, що підтримують кабелі, та пристроїв кріплення і підтримування кабелів та арматури.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
2.1.1. Ця глава Правил поширюеться на електропроводку силових, освітлювальних і вторинних кіл напруrою до 1 кВ змінноrо і постійноrо струму, які виконуються всередині будівель і споруд, на зовнішніх їх стінах, територіях підприемств, установ, мікрорайонів, дворів, присадибних ділянок, на будівельних майданчиках із застосуванням ізольованих установлювальних проводів усіх перерізів, а також неброньованих силових кабелів з гyмовою або пластмасовою ізоляціею в металевій, ryмовій або пластмасовій оболонці з перерізом фазних жил до 16 мм2 (за перерізу понад 16 мм2  див. rл. 2.3).
...
Кабельні лінії, прокладені безпосередньо в землі, мають відповідати вимоrам, наведеним у rл. 2.3

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: