Из Кнорринга: dU=М/С*S, М=P*L - момент, С - константа, которая зависит от материала кабеля и самой сети, там же в табл. данные по этой константе, S - сечение кабеля.
Если у тебя двухфазная с нулем, алюминий (С=22), то 16 мм.кв. проходит, dU=3.7%
Есть другая формула dU=(P*Ro+Q*X0)*L/Uн по Боровикову, Ro, Xo - удельное сопротивление
Для трехжильного алюминиевого кабеля 16мм.кв. по Тульчину, табл. П.2 (по Боровикову аналогично) Ro=1.94 Ом/км, Хо=0.0675 Ом/км.
cos=0.9, Q=2.42 кВАр.
dU=(5*1.94+2.42*0.0675)*0.26/0.22=11.66В
В процентах dU=(11.66/220)*100%=5.3%. 16 мм.кв. не проходит.
ИМХО 25 мм.кв., хотя смотря какое у тебя удельное сопротивление.