Ребята помогите плиз, в конце раб дня мозг рвет уже.
Задача такая, есть магазин, надо запитать: Р=5кВт, Uн=220В, соs фи=0,9, L=260м, потери 5%, по фасаду здания. Надо выбрать кабель.
Шапавалов и Карпов дают приблизительно одинаковые результаты: F=alfa1*P*L/dU=0,0777*5*260/5=20мм2, т.е. надо брать кабель 25мм2 сечением dU=0,0777*5*260/25=4(%). Но при этом есть хитрая формула (не могу быстро найти) по которой считают ПТО: dU=P*L/(22*F)=5*260/(22*16)=3,7(%). Разница в сечении кабеля очевидна или покупать 25 или 16. Может кто знает откуда последняя формула, а самое главное, где брать коэф. 22 (для другого напряжения и другого материала проводника). Видел такую формулу, где-то на форуме, это вроде как коэф. с, так вот откуда он. Если в моих высказываниях на последних минутах раб дня, что-то понятно, ответи пожалуйста, если нет, завтра постараюсь написать по-человечески.