Автор Тема: Расчет падения напряжения  (Прочитано 49811 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

NailDer

  • Гість
использую формулу для расчета dU%=10^5PL/Uн^2*(r0+x0tg(фи)). Формула определения потерь в линий по мощности, длине линий, и напряжению. Можно ли ее использовать однофазной сети. Или кто то использует более точные методы расчета? Формулы для расчета потерь в линиях 0,23кВ и 0,4кВ. Хотел попробовать методом у казаном в методике Шрайн электрик получаються не понятные числа :(  
« Останнє редагування: 25 Квітень 2010, 13:11:06 від NailDer »

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: NailDer
Или кто то использует более точные методы расчета? Формулы для расчета потерь в линиях 0,23кВ и 0,4кВ.

Считаю по справочнику Карпова и вот этой программкой
В Карпове расписано все досконально, от и до :thumbsup:
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

NailDer

  • Гість
Quote (selected)
Считаю по справочнику Карпова и вот этой программкой
В Карпове расписано все досконально, от и до thumbsup
А как полное название справочника? Или если есть можете поделиться. Очень интересует эта тема. С подробным описание расчетов по форумалам.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

NailDer

  • Гість
Quote (selected)
Считаю по справочнику Карпова и вот этой программкой
В Карпове расписано все досконально, от и до thumbsup
Странно но при одних и тех же условиях программка выдает потерю 0,068% а по Карпову 0,27%.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Исходники выложите ;)
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

NailDer

  • Гість
P=10кВт, Uн=380В, l=20м. СИП 4х16. cos (фи) = 0,93

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

NailDer

  • Гість
Quote (selected)
Cos=?
cos (фи) = 0,93

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
У меня по программе получилось 0,29
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

NailDer

  • Гість
Quote (selected)
У меня по программе получилось 0,29
Спасибо большое за помощь. Я просто брал напряжение в линий)  :D

Неплохо представлены рассчеты по переменке и постоянке в
И.А.Казаринов"Проектирование электропитающих установок
предприятий проводной связи".

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
коллеги "по цеху" поделились ссылкой: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=23143

скачал, слепил, проверил - имеет право на жизнь ;)
главное правильно совмещать значение момента со шкалой исходного напряжения
« Останнє редагування: 18 Жовтень 2010, 15:03:35 від ZoloS9479 »

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет падения напряжения
« Reply #43 : 18 Жовтень 2010, 17:03:20 »
главное правильно совмещать значение момента со шкалой исходного напряжения
Була в мене така. Теж клеїв. Дуже не точна. Для кабелів може бути.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ребята помогите плиз, в конце раб дня мозг рвет уже.
Задача такая, есть магазин, надо запитать: Р=5кВт, Uн=220В, соs фи=0,9, L=260м, потери 5%, по фасаду здания. Надо выбрать кабель.
Шапавалов и Карпов дают приблизительно одинаковые результаты: F=alfa1*P*L/dU=0,0777*5*260/5=20мм2, т.е. надо брать кабель 25мм2 сечением dU=0,0777*5*260/25=4(%). Но при этом есть хитрая формула (не могу быстро найти) по которой считают ПТО: dU=P*L/(22*F)=5*260/(22*16)=3,7(%). Разница в сечении кабеля очевидна или покупать 25 или 16. Может кто знает откуда последняя формула, а самое главное, где брать коэф. 22 (для другого напряжения и другого материала проводника). Видел такую формулу, где-то на форуме, это вроде как коэф. с, так вот откуда он. Если в моих высказываниях на последних минутах раб дня, что-то понятно, ответи пожалуйста, если нет, завтра постараюсь написать по-человечески.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: