Сугор, ничего личного, но если бы ваш расчет был правильный, то вашего ТП с трансформатором 400 кВА было бы мало:
          Рн.тр=Sтр х cosf x Кз = 400 х 0,8 х 0,9 =288 кВт < 368,55кВт (согласно вашего расчета), но так как согласно (Таблиця 3.1 – Питомі розрахункові електричні навантаження жител 1-го та 2-го видів) п.2.1: удельная нагрузка для жилья 2 вида 1 уровня электрофикации с учетом Код. для 150 квартир-1,545 кВт, то Рж= Руд х N = 1,545 х 150 =231,7 кВт или
          Рж = Ркв х N x Kод =9,0 х 150 х 0,17 = 231,7 КВт, где Код= Руд/Ркв = 1,545/9,0= 0,17; Ркв = 9,0 кВт по табл.3.1 п.2.1(1)
Вот теперь трансформатора 400 кВА действительно хватит: Рн.тр=288 кВт > 231,7 кВт=Рж. Основания для расчета ДБН В.2.5-23 раздел 3 и корректура к разделу 3 (см.вложение).
         
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 150 коттеджей расчет для опросного
« Reply #16 : 19 Листопад 2014, 18:02:43 »
grossel, hmmmm Вы знаете, вот я не могу понять...  Вот Вы меня критикуете за то ,что я принимаю решения за заказчика, но ведь и Вы занимаетесь тем же самым :)  На каком основании Вы принимаете расчетную мощность 9кВт? Таунхаус как-то мало похож на многоквартирный дом, почему Вы решили, что площадь будет меньше 150м2, ведь площадь вообще нигде не упоминалась. Вот первое, что попалось под руку http://town-house.com.ua/продажа-таунхауса-с-юровка-вита-почто-3/, http://town-house.com.ua/продажа-таунхауса-в-с-стоянка-киевско/
Последним расчетом я показал, что считать можно по разному, и я вовсе не пыпался оправдать мощность в 400кВА. И почему Вы считаете, что мой расчет неправильный? обоснуйте :)

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 150 коттеджей расчет для опросного
« Reply #17 : 19 Листопад 2014, 18:50:31 »
Сугор, вы же сами в « Ответе #14 : Сегодня в 13:35:31 » определили: «Т.к. 1 виду таунхаусы точно не относятся, а 3 виду не относятся т.к. площадь не та, то остается 2 вид..», а я уже отталкивался от вашего определения. Ну и поскольку расчет для жилья 1 и 2 вида выполняется по табл.3.1, я и приложил расчет выше в соответствии с таблицей в двух вариантах: а)по удельным нагрузкам для 150 квартир и б) согласно расчетной мощности для одной квартиры с учетом 150 квартир и Код по данным табл.3.1 п.2.1 (для одной квартиры-9 кВт). Как видите в результате расчета в обоих случаях результат одинаков-231,7 кВт, это нагрузка на шинах ТП при подключении 150 проектируемых квартир.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 150 коттеджей расчет для опросного
« Reply #18 : 19 Листопад 2014, 20:51:43 »
grossel, Вы не внимательно читали, там была ссылка на примечание, которое допускает применение для расчета жилищ 2 вида формул и данных по жилищам 3 вида. Но при этом о 9 кВт Вы упомянули немного раньше
В первую очередь нужно знать общую площадь жилища, если мощность не заявлена заказчиком, то при общей площади до 95 м.кв расчет нагрузок можно принимать по табл.3.1 как для жилья 1 вида, 1 уровня электрофикации-5 кВт, при площади больше 95 м.кв.-жилье 2 вида, 1 уровня электрофикации-9 кВт, при площади больше 150 м.кв. согласно заявленной мощности заказчика как для жилья 3 вида 1 уровня электрофикации, но не мение 9 кВт.
« Останнє редагування: 19 Листопад 2014, 21:05:38 від Сугор »

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 150 коттеджей расчет для опросного
« Reply #19 : 20 Листопад 2014, 07:49:12 »
А в чем спор? Есть же указание у проектировщика.
Но есть принятый проект на один коттедж. 5 кВт от туда.
Отсюда и считать надо.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 150 коттеджей расчет для опросного
« Reply #20 : 20 Листопад 2014, 09:27:31 »
Корректури+до+п.3.9+ДБН+В.2.5-23.2010
Це відповідь від якої офіційної установи ? Де можна прочитати цей документ з реквізитами повністтю ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 150 коттеджей расчет для опросного
« Reply #21 : 20 Листопад 2014, 10:03:42 »
Де можна прочитати цей документ з реквізитами повністтю ?
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1605 Промэлектро 2/2011 в конце

 