Сугор, ничего личного, но если бы ваш расчет был правильный, то вашего ТП с трансформатором 400 кВА было бы мало:
Рн.тр=Sтр х cosf x Кз = 400 х 0,8 х 0,9 =288 кВт < 368,55кВт (согласно вашего расчета), но так как согласно (Таблиця 3.1 – Питомі розрахункові електричні навантаження жител 1-го та 2-го видів) п.2.1: удельная нагрузка для жилья 2 вида 1 уровня электрофикации с учетом Код. для 150 квартир-1,545 кВт, то Рж= Руд х N = 1,545 х 150 =231,7 кВт или
Рж = Ркв х N x Kод =9,0 х 150 х 0,17 = 231,7 КВт, где Код= Руд/Ркв = 1,545/9,0= 0,17; Ркв = 9,0 кВт по табл.3.1 п.2.1(1)
Вот теперь трансформатора 400 кВА действительно хватит: Рн.тр=288 кВт > 231,7 кВт=Рж. Основания для расчета ДБН В.2.5-23 раздел 3 и корректура к разделу 3 (см.вложение).