Спасибо. Только я живу в районе в котором район по гололеду - 6, а по ветру -5. Где посмотреть расчетные характеристики для данного района? 
К счастью на Украине другая климатология и нет таких значений ветрового давления в 1000Па, 5 район у нас 600Па. По гололеду да, 6 район-34мм, у вас 35мм, почти тоже.
В типовиках вы вряд ли найдете расчетные пролеты, попробуйте посчитать их сами по методике предложенной в ПЗ к проекту шифр 24.0067 или с помощью "Пособия по расчету опор и проводов согласно требований гл.2.4 и 2.5 ПУЭ".
Скажу сразу, при таком ветровом давлении 1000Па и нагрузке при гололеде с толщиной стенки 35мм, у вас слышком хлипкие провода СИП-4 без несущей жилы, тоесть вся нагрузка на растяжение и разрыв действует на изоляцию и токоведущие жили. Вот поэтому СИП-4 и имеет ограниченное применение и применяется только при обустройстве ответвлений на ввода. Плюс посмотрите, при таких условиях эксплуатации, монтаж СИП лучше вести по Альбому 2, типовика шифр 26.0085 с креплением 2-х цепной ВЛИ на кронштейнах с закреплением не лентой, а болтами.