Добрый день, есть насосная ( полуоткрытая), качает ЛВЖ, насосы высоковольтные, заказчик хочет в этой насосной или за ее пределами ( в плотную к зданию насосной) установить блок-бокс, где будут располагаться вакуумные выключатели. На скольrо я понимаю это не реально, я не видел ни разу взрывозащищенных шкафов КСО, да и требования к блок боксу я думаю будут предъявляться по пожарной безопасности( степень огнестойкости и т д.)
7.3.78. РУ до 1 кВ и выше, ТП и ПП с электрооборудованием общего назначения (без средств взрывозащиты) запрещается сооружать непосредственно во взрывоопасных зонах любого класса. Они должны располагаться в отдельных помещениях, удовлетворяющих требованиям 7.3.79 - 7.3.86, или снаружи, вне взрывоопасных зон.
СП4. 6.10.2.13 В производственных зонах со взрывопожароопасными установками и в зонах товарно-сырьевых складов, электропомещения, помещения управления технологическими процессами должны иметь отметки пола, дна кабельных каналов и приямков выше поверхности окружающей земли не менее чем на 0,15 м и иметь гарантированный подпор воздуха.