Автор Тема: Вакуумные выключатели во взрывоопасной зоне.  (Прочитано 1858 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Periphery

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 66
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день, есть насосная ( полуоткрытая), качает ЛВЖ, насосы высоковольтные, заказчик хочет в этой насосной или за ее пределами ( в плотную к зданию насосной) установить блок-бокс, где будут располагаться вакуумные выключатели. На скольrо я понимаю это не реально, я не видел ни разу взрывозащищенных  шкафов КСО, да и требования к блок боксу я думаю будут предъявляться по пожарной безопасности( степень огнестойкости и т д.)
 7.3.78. РУ до 1 кВ и выше, ТП и ПП с электрооборудованием общего назначения (без средств взрывозащиты) запрещается сооружать непосредственно во взрывоопасных зонах любого класса. Они должны располагаться в отдельных помещениях, удовлетворяющих требованиям 7.3.79 - 7.3.86, или снаружи, вне взрывоопасных зон.

СП4. 6.10.2.13 В производственных зонах со взрывопожароопасными установками и в зонах товарно-сырьевых складов, электропомещения, помещения управления технологическими процессами должны иметь отметки пола, дна кабельных каналов и приямков выше поверхности окружающей земли не менее чем на 0,15 м и иметь гарантированный подпор воздуха.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну так согласно табл.7.3.13 ПУЭ, относите закрытый блок-бокс с камерами КРУ (КСО) на расстояние 12м от насосной и все.  Имелся когда-то стандарт СТ СЭВ3462-81 для взрывозащищенных КРУ распределения электроэнергии 3-х фазного переменного тока напряжением 6 и 10 кВ для угольных шахт и разрезов. Да и сейчас выпускают взрывозащищенные камеры КРУ и трансформаторные подстанции.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
« Останнє редагування: 11 Вересень 2014, 20:40:47 від IgorS »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
насосы высоковольтные
взрывозащищенные ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Periphery

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 66
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну так согласно табл.7.3.13 ПУЭ, относите закрытый блок-бокс с камерами КРУ (КСО) на расстояние 12м от насосной и все.  Имелся когда-то стандарт СТ СЭВ3462-81 для взрывозащищенных КРУ распределения электроэнергии 3-х фазного переменного тока напряжением 6 и 10 кВ для угольных шахт и разрезов. Да и сейчас выпускают взрывозащищенные камеры КРУ и трансформаторные подстанции.
Не совсем понятно, вот  смотрите насосная у меня полуоткрытого типа (В-1а или В-1г ?), за пределами насосной зона В-1г ( наружная). В таблица  ПУЭ 7..3.13" Минимальное допустимое расстояние от отдельно стоящих РУ, ТП и ПП до помещений со взрывоопасными зонами и наружных взрывоопасных установок" -  название таблицы подразумевает, что РУ должна находиться за пределами зоны любого класса на допустимые расстояния предложенные в таблице. То есть 12 метров до взрывоопасной зоны В-1г. У меня только сейчас появился еще один вопрос как следствие, где заканчивается взрывоопасная зона класса В-1а, В-1г  ( радиус, площадь), обычно эти параметры мне давали технологи, вернее это выглядит так, насосная В-1а, все остальное В-1г ( что на улице ) , АБК уже идут как невзрывоопасные зона.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: