Re: КТПН 1000/10/0,4
« Reply #15 : 15 Липень 2014, 15:22:04 »
Ответвление от существующей ВЛ вообще без проблем, ставите на расстоянии 10м от оси ВЛ перпендикулярно линии, концевую анкерную опору с электрооборудованием  КРМ-2 (разъединитель, концевая каб. муфта, разрядники), а на существующую промежуточную опору-устройство ответвления для промежуточной опоры УОП-2.
На запроектированную ранее хуже, нужно знать, что там за опора (угловая промежуточная или анкерная) и какое расстояние между ВЛ. Нам нужно, чтобы при установки концевой опоры с разъеденителем под углом 90 градусов, на расстоянии 10 м от запроектированной ранее ВЛ,  расстояние от установленной уже нами концевой опоры до оси существующей ВЛ, было больше или равно высоте опоры. На нашей концевой оборудование тоже, на существующей устройство ответвления в зависимости от опоры.
Обратите внимание, очевидно для вашего производства с наличием взрывоопасных зон и требованиям норм-необходима 1 категория электроснабжения, поэтому прокладываемые кабели являются взаиморезервируемые и при совместной прокладке  должны прокладиватся в земле раздельно на расстоянии 1 м друг от друга.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КТПН 1000/10/0,4
« Reply #16 : 16 Липень 2014, 07:42:13 »
grossel, спасибо, многое проясняется!

Я тут ещё один чертёж нашёл, на нём известны все опоры запроектированной ВЛ. Наверное отпайку лучше сделать от 2-ух близстоящих опор рассматриваемых ВЛ, как это показано на рисунке. Для запроектированной ВЛ там используется промежуточная опора П10-1.
Вот теперь нужно разобраться с расстояниями для новых концевых опор. С отпайкой от существующей ВЛ вопросов нет.
Что касается отпайки от запроектированной ВЛ.. Расстояние между рассматриваемыми ВЛ - 15 метров, концевую опору для запроектированной ВЛ необходимо относить от неё дальше, ну скажем на 25 метров, чтобы выдержать расстояние до существующей ВЛ.
Как вам это видится (если не вдаваться в прочие нормируемые расстояния)?
Ещё меня интересует вопрос - если речь идёт о ВЛ одного напряжения, то на их пересечении неважно же, провода какой ВЛ пойдут над/под проводами другой ВЛ (вопрос о пересечении существующей ВЛ и ВЛ-отпайки от запроектированной)?
« Останнє редагування: 16 Липень 2014, 07:46:14 від sanches »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КТПН 1000/10/0,4
« Reply #17 : 16 Липень 2014, 09:32:41 »
Не нужно выполнять переход и относить опору, это только дополнительные затраты на переходные опоры, их монтаж, расчет обрыва провода в соседнем пролете и массу других неудобств. С ответвлением на существующей ВЛ понятно, а на проектной возмите ответвление от промежуточной опоры №61 с установкой концевой через 10 м в сторону тракторной нед. (то есть в противоположную сторону от ВЛ существующей). От установленной концевой опоры уйдете кабелем вниз на расстояние 5 м и затем в сторону ВЛ и своего ТП, обходя  подземную заземленную часть опоры №61 (заземляющий контур при наличии) согласно п.2.3.93 "…Расстояние в свету от кабельной линии до заземленных частей и заземлителей опор ВЛ выше 1 кВ должно быть не менее 5 м при напряжении до 35 кВ, ...... В стесненных условиях расстояние от кабельных линий до подземных частей и заземлителей отдельных опор ВЛ выше 1 кВ допускается не менее 2 м; при этом расстояние от кабеля до вертикальной плоскости, проходящей через провод ВЛ, не нормируется." Комплектация для обоих ответвлений одинаковая (см.пост выше). Удачи.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КТПН 1000/10/0,4
« Reply #18 : 12 Вересень 2014, 07:24:10 »
Ответвление от существующей ВЛ вообще без проблем, ставите ... на существующую промежуточную опору-устройство ответвления для промежуточной опоры УОП-2.

Уважаемый, grossel, скажите в каком типовом это можно найти? (просмотрел серию 3.407.1-143 ''Железобетонные опоры ВЛ-10кВ'' --- там речь только о УОП и УОП-1). Что вы имели в виду под УОП-2?
И ещё: устройство УОП применимо для любых типов промежуточных опор или только для промежуточных данного типового?
« Останнє редагування: 12 Вересень 2014, 07:40:25 від sanches »

 