Автор Тема: Охранная зона кабеля 6кВ  (Прочитано 3807 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline lenozzy

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Охранная зона кабеля 6кВ
« : 08 Вересень 2014, 17:05:26 »
Подскажите, пожалуйста, охранную зону кабеля 6кВ, проложенного в земле. В ПУЭ написано, что для кабеля выше 1кВ охранная зона н.м. 1м. Т.е. сколько вольт (10, 35 или 220) значения не имеет? Для всех 1 м?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Охранная зона кабеля 6кВ
« Reply #1 : 08 Вересень 2014, 18:42:26 »
Подскажите, пожалуйста, охранную зону кабеля 6кВ, проложенного в земле. В ПУЭ написано, что для кабеля выше 1кВ охранная зона н.м. 1м. Т.е. сколько вольт (10, 35 или 220) значения не имеет? Для всех 1 м?
                                                                        ПРАВИЛА
                                                          охорони електричних мереж
  5. Охоронні зони електричних мереж встановлюються:- за периметром   трансформаторних   підстанцій,   розподільних пунктів  і  пристроїв  -  на  відстані  3  метрів  від огорожі або споруди;
    - уздовж підземних  кабельних ліній електропередачі - у вигляді земельної ділянки, обмеженої вертикальними площинами, що віддалені по обидві сторони лінії від крайніх кабелів на відстань 1 метра;
     - уздовж підземних кабельних ліній  електропередачі  до  1  кВ, прокладених у містах під тротуарами,  у вигляді земельної ділянки, обмеженої вертикальними площинами від крайніх кабелів на  відстань 0,6  метра  у  напрямку будинків і споруд та на відстань 1 метра у напрямку проїжджої частини вулиці;
      - уздовж підводних  кабельних ліній електропередачі - у вигляді водного  простору   від   поверхні   води   до   дна,   обмеженого вертикальними  площинами,  віддаленими по обидві сторони лінії від крайніх кабелів на відстань 100 метрів.
 6. Мінімально допустимі відстані  від  електричних  мереж  до будинків,  споруд,  дерев та інших зелених насаджень,  а також від проводів повітряних ліній електропередачі до  земельної  і  водної поверхні встановлюються нормативними актами Міненерго, погодженими з заінтересованими органами.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline lenozzy

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Охранная зона кабеля 6кВ
« Reply #2 : 09 Вересень 2014, 09:01:01 »
Спасибо!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: