Автор Тема: Проволочный лоток для эл.снабжения станков в цеху  (Прочитано 1774 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline airat_29

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 124
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Используетя ли Проволочный лоток для эл.снабжения станков в цеху? Слишком уж много поворотов и разворотов для перфорированного. Подскажите, проволочный проще маневрировать

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите, проволочный проще маневрировать
Да.
А как насчёт шинопроводов?

Offline airat_29

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 124
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
а проволочный лоток можно без крышки брать получается? там 20 станков. я думаю это не совсем выгодно брать шинопровод

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а проволочный лоток можно без крышки брать получается? там 20 станков. я думаю это не совсем выгодно брать шинопровод
Обратите внимание на старый, добрый унифицированный лоток НЛ, который имеет принадлежности для монтажа в различных плоскостях, с переходом с одной ширины лотка на другую, с наличием комплектующих для выполнения соединений, поворотов. А также принадлежности для монтаже на полках и в подвесном состоянии.
Позволяют при тех же характеристиках, что и проволочные, выдерживать в 2 раза большую распределенную нагрузку 1250Н + сосредоточеную 800Н приложенную в средине пролета, а это важно при монтаже между колонами и числом кабелей 20 и больше.
« Останнє редагування: 04 Вересень 2014, 14:08:49 від grossel »