Автор Тема: Защита трансформатора 1600 КВА  (Прочитано 10916 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Защита трансформатора 1600 КВА
« : 05 Вересень 2014, 11:07:07 »
Добрый день!! Подскажите, как правильно защитить сухой трансформатор 1600 кВА - нужно обязательно ставить ячейку с выключателем и защищать с помощью реле или можно поставить ячейку КСО с предохранителем? Просто если можно защитить предохранителем, то почему тогда у всех производителей ячейки КСО на 10 кВ максимальный предохранитель - это 100А. А на 160 А я не встречала?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита трансформатора 1600 КВА
« Reply #1 : 05 Вересень 2014, 15:16:31 »
Добрый день!! Подскажите, как правильно защитить сухой трансформатор 1600 кВА - нужно обязательно ставить ячейку с выключателем и защищать с помощью реле или можно поставить ячейку КСО с предохранителем? Просто если можно защитить предохранителем, то почему тогда у всех производителей ячейки КСО на 10 кВ максимальный предохранитель - это 100А. А на 160 А я не встречала?
Лучше использовать ячейку с вакуумником и РЗА, но можно и ячейку с выключателем нагрузки и предохранителями ПКТ104.
Номинальный   ток   предохранителей   (плавких вставок) выбирается из условий   несрабатывания   при   допустимых перегрузках трансформатора и   при   работе трансформатора   в   режиме   холостого хода (отстройка от бросков тока намагничивания,   которые   в   течение   небольшого   промежутка   времени   могут   в 1,6-1,8 раза   превосходить   номинальный ток трансформатора). Так как согласно НТП ЭПП-94 п.6.4.6. "Для сухих трансформаторов предельное значение коэффициента допустимой перегрузки трансформатора следует принимать равным 1,2" следовательно при расчете по режиму работы возможна перегрузка с током 92,4 х 1,2 = 111 А. Учитывая броски токов намагничивания следует выбрать ПКТ с плавкой вставкой не ниже 160А (ПКТ104-10-160-20У3). Хотя и рекомендует Шабад выбирать согласно дерективных материалов Iв=2Iн я считаю, что необходимо ставить Iв=160А, так как и так будет большой разброс по времени срабатывания по характеристикам. Чтобы знать точно нужно считать токи к.з.
Предохранители ПКТ104 выпускаются на ток от 40 до 400А, но с вставкой 160А можно использовать ПКТ КЭАЗ г.Курск (нужно сравнивать установочные размеры разних типов с класическими ПКТ104)
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита трансформатора 1600 КВА
« Reply #2 : 05 Вересень 2014, 15:55:20 »
То есть получается, что нет требования, что трансформаторы свыше 1000 кВА нужно защищать вакуумными выключателями с релейной защитой? Решение принимается индивидуально в зависимости от того можно ли будет выдержать селективность?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита трансформатора 1600 КВА
« Reply #3 : 05 Вересень 2014, 17:30:22 »
yuli, на сколько я понимаю, ТП встроеная? Если да, то нужно ставить ВВ и РЗА, к сожалению, ссылку на нормы дать не могу.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита трансформатора 1600 КВА
« Reply #4 : 05 Вересень 2014, 18:36:41 »
То есть получается, что нет требования, что трансформаторы свыше 1000 кВА нужно защищать вакуумными выключателями с релейной защитой? Решение принимается индивидуально в зависимости от того можно ли будет выдержать селективность?
         ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ:
4.14. Следует применять при напряжении 6-10 кВ выключатели нагрузки в комплекте с предохранителями во всех случаях, когда параметры этих аппаратов достаточны по рабочему и послеаварийному режимам, а также по токам короткого замыкания.
На отходящих линиях напряжением 6-10 кВ силовые предохранители следует устанавливать после разъединителя или выключателя нагрузки, считая по направлению мощности.
Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 250 до 2500 кВА применяются в системах электроснабжения промышленных предприятий, типа КТП-1600/10/0,4-84У3 ПАО"Электроаппарат" г.Хмельницкий, комплектуются шкафами ввода ШВВ-2 в с выключателем нагрузки типа ВНР и предохранителями ПКТ или шкафами ШВВ-2Р с выключателем нагрузки типа ВНПР и предохранителями ПКТ, а также могут комплектоватся ШВВ-2В с вакуумным выключателем ВВ/ТЕL. Это говорит о том, что правила и технические условия на изготовление КТП, не запрещают использовать в качестве защиты трансформатора выключатели нагрузки в комплекте с предохранителями ПКТ.
« Останнє редагування: 05 Вересень 2014, 18:39:48 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита трансформатора 1600 КВА
« Reply #5 : 09 Жовтень 2020, 16:44:01 »
Підхід до проектування КТП і вбудованих ТП різний

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю