Может есть какие то типовые решения? Опора деревянная, концевая. Кабель будет питать шкаф наружного освещения в метрах 100 от точки подключения с опоры. Интересует нужен ли какой нить шкафчик на этой опоре, и как осуществить спуск.
В ТУ нет задания на установку бокса на опоре с аппаратом для ограничения мощности?
Если не ставить на опоре бокс с автоматическим выключателем, то необходимо считать токи К.З. в конце линии и срабатывания защиты на ВЛ при токе К.З. Допустим все окей, тогда на концевой опоре на кабеле отходящей кабельной линии, для ее защиты необходимо ставить ОПН и для деревяной опоры выполнять заземляющее устройство. Для этой цели, а также для подключения и монтажа кабеля по опоре можно использовать принадлежности для монтажа СИП фирмы "НИЛЕД" (см.во вложении). Подключение кабеля на опоре к ВЛ можно выполнять по аналогу подключения СИП спецальными для этой цели зажимами N640, ограничители грозовых перенапряжений ОР600/50, кабельную муфту -4ПКВНтп(Б)-В-35/50. Для крепления кабеля и защитной 2-х слойной трубы ПВХ (защита кабеля при вводе в траншею), металлическую ленту F207 и бугель NB20. Для соединения заземляющего спуска с отводам от ОПН сжим плашечный СD35.
Тоесть во вложении смотрите на поз.4 аналог присоединения вместо СИП кабеля к ВЛ. Сам кабель с спуском и муфтой по типу вложения поз.3.
Может понадобится установка бокса или шкафа см. во вложении поз.1 и 2.