Автор Тема: Спуск кабельной линии с ВЛ 0,4 кВ  (Прочитано 4897 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline DespairsRay

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 58
  • Country: ru
  • Вопреки людскому презрению
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спуск кабельной линии с ВЛ 0,4 кВ
« : 13 Серпень 2014, 09:01:24 »
Может есть какие то типовые решения? Опора деревянная, концевая. Кабель будет питать шкаф наружного освещения в метрах 100 от точки подключения с опоры. Интересует нужен ли какой нить шкафчик на этой опоре, и как осуществить спуск.
Только в России из перевёрнутой машины может доноситься дружный смех ...

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Спуск кабельной линии с ВЛ 0,4 кВ
« Reply #1 : 13 Серпень 2014, 10:16:23 »
Посмотрите старенький типовой 3.407.1-136.23.00 :)
Из нового 26.0008-23 но там для железобетонной опоры может чем пригодится

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Спуск кабельной линии с ВЛ 0,4 кВ
« Reply #2 : 13 Серпень 2014, 11:29:48 »
Может есть какие то типовые решения? Опора деревянная, концевая. Кабель будет питать шкаф наружного освещения в метрах 100 от точки подключения с опоры. Интересует нужен ли какой нить шкафчик на этой опоре, и как осуществить спуск.
В ТУ нет задания на установку бокса на опоре с аппаратом для ограничения мощности?
Если не ставить на опоре бокс с автоматическим выключателем, то необходимо считать токи К.З. в конце линии и срабатывания защиты на ВЛ при токе К.З. Допустим все окей, тогда на концевой опоре на кабеле отходящей кабельной линии, для ее защиты необходимо ставить ОПН и для деревяной опоры выполнять заземляющее устройство. Для этой цели, а также для подключения и монтажа кабеля по опоре можно использовать принадлежности для монтажа СИП фирмы "НИЛЕД" (см.во вложении). Подключение кабеля на опоре к ВЛ можно выполнять по аналогу подключения СИП спецальными для этой цели зажимами N640, ограничители грозовых перенапряжений ОР600/50, кабельную муфту -4ПКВНтп(Б)-В-35/50. Для крепления кабеля и защитной 2-х слойной трубы ПВХ (защита кабеля при вводе в траншею), металлическую ленту F207 и бугель NB20. Для соединения заземляющего спуска с отводам от ОПН сжим плашечный СD35.
Тоесть во вложении смотрите на поз.4 аналог присоединения вместо СИП кабеля к ВЛ. Сам кабель с спуском и муфтой по типу вложения поз.3.
Может понадобится установка бокса или шкафа см. во вложении поз.1 и 2.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Спуск кабельной линии с ВЛ 0,4 кВ
« Reply #3 : 13 Серпень 2014, 21:19:56 »
Если не ставить на опоре бокс с автоматическим выключателем, то необходимо считать токи К.З. в конце линии и срабатывания защиты на ВЛ при токе К.З.
А если ставить, то считать ОКЗ не надо что ли?
Фраза неверна. Ток ОКЗ считается в любом случае дабы обеспечить отключение фидерного АВ, в данном случае АВ в ЯНО.
Или я чего то не допонял?
и защитной 2-х слойной трубы ПВХ (защита кабеля при вводе в траншею)
Если можно подробнее про марку и производителя данной ПВХ-трубы.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline DespairsRay

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 58
  • Country: ru
  • Вопреки людскому презрению
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Спуск кабельной линии с ВЛ 0,4 кВ
« Reply #4 : 14 Серпень 2014, 06:52:45 »
Если не ставить на опоре бокс с автоматическим выключателем, то необходимо считать токи К.З. в конце линии и срабатывания защиты на ВЛ при токе К.З.
А если ставить, то считать ОКЗ не надо что ли?
Фраза неверна. Ток ОКЗ считается в любом случае дабы обеспечить отключение фидерного АВ, в данном случае АВ в ЯНО.
Или я чего то не допонял?
Сделано так и скорей всего менятся уже ничего не буде. Точка подключения с деревянной опоры, в метрах 100-110 стоит запроектированный шкафчик на наружное освещение. Я все верно понял, при спуске с опоры все равно нужно устанавливать бокс?
Только в России из перевёрнутой машины может доноситься дружный смех ...

Offline DespairsRay

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 58
  • Country: ru
  • Вопреки людскому презрению
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Спуск кабельной линии с ВЛ 0,4 кВ
« Reply #5 : 14 Серпень 2014, 07:39:12 »
Может есть какие то типовые решения? Опора деревянная, концевая. Кабель будет питать шкаф наружного освещения в метрах 100 от точки подключения с опоры. Интересует нужен ли какой нить шкафчик на этой опоре, и как осуществить спуск.
В ТУ нет задания на установку бокса на опоре с аппаратом для ограничения мощности?
Если не ставить на опоре бокс с автоматическим выключателем, то необходимо считать токи К.З. в конце линии и срабатывания защиты на ВЛ при токе К.З. Допустим все окей, тогда на концевой опоре на кабеле отходящей кабельной линии, для ее защиты необходимо ставить ОПН и для деревяной опоры выполнять заземляющее устройство. Для этой цели, а также для подключения и монтажа кабеля по опоре можно использовать принадлежности для монтажа СИП фирмы "НИЛЕД" (см.во вложении). Подключение кабеля на опоре к ВЛ можно выполнять по аналогу подключения СИП спецальными для этой цели зажимами N640, ограничители грозовых перенапряжений ОР600/50, кабельную муфту -4ПКВНтп(Б)-В-35/50. Для крепления кабеля и защитной 2-х слойной трубы ПВХ (защита кабеля при вводе в траншею), металлическую ленту F207 и бугель NB20. Для соединения заземляющего спуска с отводам от ОПН сжим плашечный СD35.
Тоесть во вложении смотрите на поз.4 аналог присоединения вместо СИП кабеля к ВЛ. Сам кабель с спуском и муфтой по типу вложения поз.3.
Может понадобится установка бокса или шкафа см. во вложении поз.1 и 2.
Спасибо заказчик согласился с третьим вариантом
Только в России из перевёрнутой машины может доноситься дружный смех ...