Вообще в ДБН В.2.5-23:2010 и ПУЭ (НПАОП) "тотальный запрет" на электрооборудование в стиральных помещениях прачечных:
п.4.59 (п.2.66) - розетки
п.4.73 (п.2.10) - выключатели
п.6.10 (п.2.10) - РП, щиты, щитки
В принципе требования действительно перекочевали из ПУЭ 6 издания.
Специально посмотрел видео действующих прачечных - почти везде установлены силовые разъемы для подключения стиральных и сушильных машин. Помещение влажное, но не сырое.
Правда доводилось делать проекты капремонтов старых прачечных, это ужас - огромные древние СМ, там такое количество пара и конденсата было в помещении стиральной... жаль фотки не сохранились.
Нет под руками IEC, нашел только NEC 2014 - там насколько я понял достаточно УЗО + соблюдение требований по установке розеток за пределами опасных зон.