Автор Тема: Средневзвешенный коэффициент мощности цеха  (Прочитано 4548 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline airat_29

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 124
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите,  как посчитать Средневзвешенный коэффициент мощности цеха. Допустим я посчитал активную нагрузку цеха. Чтобы посчитать полную мощность мне нужен этот коэффициент мощности. Считаю коэф. спроса

Offline Sharfik

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 95
  • -Receive: 73
  • Повідомлень: 575
  • Country: ru
  • Awards Бан За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Assi system
    • Awards
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=8
Самая простая  таблица нагрузок. Посмотри как она считает на щитах мощность и посмотри как считается полная мощность, что такое треугольник мощности.
Считать надо не только активную, но и реактивную нагрузку. А потом отдельно их расчетные значения сложить и из них получить коэффициент мощности.
Профессионал отличается от любителя тем, что берёт на себя ответственность за работу вместе с $.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Расчетная силовая нагрузка цеха, определяется по методу упорядоченных диаграмм. для этого электроприемники цеха разбиваются на две характерные группы:
а) электроприемники с переменным графиком нагрузки, у которых Ки<0,6;
б) электроприемники с практически постоянным графиком нагрузки, у которых Ки> 0,6.
При расчетах электрических нагрузок удобно пользоваться специальной таблицей. Средняя активная нагрузка за наиболее загруженную смену для каждой группы электроприемников определяется по формуле:
Рсм = Ки Рном. [кВт]
Средняя реактивная нагрузка за наиболее загруженную смену для каждой группы электроприемников определяется по формуле:
Q = Pсм tgf [кВAр]
Ки и соsf для каждого ЭП или группы ЭП принимаются по справочным данным. Средневзвешенный коэффициент использования определяется по формуле:
Ки.ср. = ∑Рсм./ ∑Рном.,
где ∑Рсм - суммарная средняя активная нагрузка за наиболее загруженную смену группы электроприемников цеха, кВт;
∑Рном. - суммарная установленная мощность группы электроприемников цеха, к Вт.
Коэффициент максимума активной мощности определяется по кривым или по таблице в зависимости от средневэвешенного коэффициента использования и эффективного числа элекггроприемников для данной группы.
При большом числе ЭП рекомендуется пользоваться упрощенными способами вычисления, допустимая погрешность которых лежит в пределах 10%.
Ниже во вложении посмотри методику расчета цеха, может это тебе поможет при расчете.
« Останнє редагування: 03 Вересень 2014, 17:29:48 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: