Расчет по форме Ф636-92
« : 09 Березень 2011, 15:58:20 »
Может есть кто нибудь с России, кто расчитывает по методике РТМ36.18.32.4-92  с формой Ф636-92.

Меня смущает, что если считать просто в таблицей с коэфициентами спроса и итоговым вычислением(см. файл Простой расчет.xls), то для правильности расчета надо распределить нагрузки равномерно по фазам. Это верно, я согласен. А вот, если считать по Форме Ф636-92(см. файл Ф636-92.xls) .. то в РТМ сказано, что осветительные нагрузки надо добавлять к Рр и Qp после основного расчета нагрузок.
Т.е. получаеца, что сначало нагрузки силового оборудования выравниваем по фазам, а потом еще отдельно выравниваем по фазам осветительные нагрузки(если они на этом же щите запитаны).  В итоге, если отдельно выравнивать силу и осветительные, то в итоге получается что расчетные мощности завышены, если мы делали приведение к трехфазной эквивалентной группе для освещения и для силовых нагрузок.
« Останнє редагування: 13 Листопад 2019, 20:43:10 від Sharfik »
Профессионал отличается от любителя тем, что берёт на себя ответственность за работу вместе с $.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет по форме Ф636-92
« Reply #1 : 09 Березень 2011, 16:35:17 »
Силовые нагрузки считаются отдельно из за того , что там расчитывается общее Nэ с учетом всех электроприемников соответствующего щита и по нему и коэффициенту расчетной нагрузки Кр , который зависит от Nэ и Ки , определяется уже расчетная мощность . Для осветительных нагрузок Nэ несчитается . Поэтому к итоговой расчетной мощности силового электрооборудования с учетом Nэ прибавляется расчетная мощность электроосвещения .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Sharfik

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 95
  • -Receive: 73
  • Повідомлень: 575
  • Country: ru
  • Awards Бан За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Assi system
    • Awards
Re: Расчет по форме Ф636-92
« Reply #2 : 09 Березень 2011, 17:06:13 »
Силовые нагрузки считаются отдельно из за того , что там расчитывается общее Nэ с учетом всех электроприемников соответствующего щита и по нему и коэффициенту расчетной нагрузки Кр , который зависит от Nэ и Ки , определяется уже расчетная мощность . Для осветительных нагрузок Nэ несчитается . Поэтому к итоговой расчетной мощности силового электрооборудования с учетом Nэ прибавляется расчетная мощность электроосвещения .
Это понятно, а что делать с неравномерностью нагрузки фаз? приводя группы освещения, запитанные с того же щита, к эквивалентной трехфазной группе, чтобы прибавить ее к расчету силового оборудования мы завысим мощность освещения.  При расчете силового борудования, мы могли тоже сделать приведение к эквивал. группе.. в итоге для одного щита два приведения неравномерности нагрузки, НО если эти неравномерные нагрузки не разделять, то возможно, что будет все в пределах 15% и приведение не нужно...
Профессионал отличается от любителя тем, что берёт на себя ответственность за работу вместе с $.

Offline acidfly

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 135
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет по форме Ф636-92
« Reply #3 : 26 Травень 2011, 15:46:28 »
Доброго времени суток! Нужна Ваша помощь
Есть камнеобрабатывающее производство с офисами. Я расчитал (точнее попытался расчитать) мощность объекта. Может есть замечания, предложения, а то как не открою файл расчета, то постоянно в нем что-то правлю. Не понятно как высчитать расчетную мощность всего обьекта, я пока сплюсовал все расчетные мощностя.
Производство работает одну смену (тобишь 8 часов), почти все оборудование цеха работает постоянно.
Расчет цеха по форме Ф636-92, ну и плюс расчет офиса.
Заранее благодарен за помощь

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет по форме Ф636-92
« Reply #4 : 26 Травень 2011, 16:13:50 »
acidfly, Правильность расчетов не проверял. А для того чтобы посчитать всю мощность собери все электроприемники в одной таблице и повтори все что делал для одного цеха. В результате должны измениться Ки в меньшую сторону, ну и Nэ будет другое.

Offline acidfly

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 135
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет по форме Ф636-92
« Reply #5 : 26 Травень 2011, 16:26:35 »
Сугор я б конечно так сделал, но в форме Ф636-92 используется Ки, а в расчетах админ зданий и т.д используется Кс и плюс ко всему этому, почему я так не сделал, так как появились сомнения, это то что форма Ф636-92 используется для расчета нагрузок пром предприятий и производства

Quote (selected)
1.3. Указания не распространяются на определение электрических нагрузок электроприемников с резкопеременным графиком нагрузки (электроприводов прокатных станов, дуговых электропечей, контактной электросварки и т. п.), промышленного электрического транспорта, жилых и общественных зданий, а также электроприемников, с известным графиком нагрузки.


Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет по форме Ф636-92
« Reply #6 : 26 Травень 2011, 16:30:36 »
acidfly, а согласно какому документу ты это считал? Офисы нужно посчитать по ДБН и сложить с производственной нагрузкой с коэфициентом=1. А оборудование двух цехов посчитать в одной табл.

Offline acidfly

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 135
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет по форме Ф636-92
« Reply #7 : 26 Травень 2011, 16:36:52 »
Сугор так два цеха и посчитаны по форме Ф636-92, а остальное по ДБН, просто все это посчитал в одном файле.
Тогда, если я правильно понял, из расчетов двух цехов (как сейчас есть) я делаю один, получаю Рр и т.д. и к этим данным уже добавляю офисы и т.д. с коэффициентом=1

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет по форме Ф636-92
« Reply #8 : 26 Травень 2011, 16:47:21 »
acidfly, да сводиш оборудование всех цехов (можно и склад туда добавить) в одну таблицу находишь Nэ для всего.

Offline Periphery

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 66
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет по форме Ф636-92
« Reply #9 : 25 Серпень 2014, 09:32:40 »
Добрый день, хотелось бы уточнить что является резервным электроприемникомю
Пример: Имеется два двигателя, один работает постоянно, второй включается при определенных условиях, и они работают вместе. В данном случае второй двигатель НЕ будет резервным , и его учитывать в расчете нагрузок по РТМ ?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет по форме Ф636-92
« Reply #10 : 25 Серпень 2014, 10:00:31 »
Добрый день, хотелось бы уточнить что является резервным электроприемникомю
Пример: Имеется два двигателя, один работает постоянно, второй включается при определенных условиях, и они работают вместе. В данном случае второй двигатель НЕ будет резервным , и его учитывать в расчете нагрузок по РТМ ?
При установке электрооборудования, когда один электропривод является основным, а второй резервным и включается только при остановке основного, его мощность при определении нагрузки электроустановки не учитывается. При установке  двух электроприводов (кажем насосов), когда по технологическому регламенту один дополняет другой в процессе работы, для обеспечении заданых параметров в системе регулирования, обеспечения заданного давления в системе, тогда второй ЭД не является резервным и его необходимо учитывать при расчетах нагрузки.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Periphery

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 66
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет по форме Ф636-92
« Reply #11 : 25 Серпень 2014, 11:35:17 »
Добрый день, хотелось бы уточнить что является резервным электроприемникомю
Пример: Имеется два двигателя, один работает постоянно, второй включается при определенных условиях, и они работают вместе. В данном случае второй двигатель НЕ будет резервным , и его учитывать в расчете нагрузок по РТМ ?
При установке электрооборудования, когда один электропривод является основным, а второй резервным и включается только при остановке основного, его мощность при определении нагрузки электроустановки не учитывается. При установке  двух электроприводов (кажем насосов), когда по технологическому регламенту один дополняет другой в процессе работы, для обеспечении заданых параметров в системе регулирования, обеспечения заданного давления в системе, тогда второй ЭД не является резервным и его необходимо учитывать при расчетах нагрузки.
Спасибо, Вы очень часто мне помогали в других вопросах. Вот пока был на обеде еще одна мысль не давала мне покоя . Есть объект ( взрывоопасный), моя работа выполнить проектные работы по электроснабжению новой проектируемой постройки, в которой размещены электроприемники (трехфазные),  подключаться я буду к существующим силовым шкафам, так же будет электроосвещение (на фазное напряжение).  Возникает вопрос, во пепрвых расчет по РТМ я не буду производить ( так как подключаюсь к существующим шкафам ) энергетик  выдаст ТУ на подключение , а как быть с электроосвещением  ?
 1) Он мне так же выдаст ТУ на подключение электроосвещение, необходимо ли мне будет его равномерно распределить по фазам, если он мне даст трехфазную точку подключения с нейтралью)  ? Не факт того что проектировщик до меня распределил нагрузку равномерно на других щитах.
2) И вообще в целом если я буду  проектировать силовой шкаф, то  я рассчитаю силовые нагрузки по РТМ, и после расчета добавлю электроосвещение ( если фазное то приведенное к эквивалентному трехфазному)

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет по форме Ф636-92
« Reply #12 : 25 Серпень 2014, 13:16:48 »
1) Он мне так же выдаст ТУ на подключение электроосвещение, необходимо ли мне будет его равномерно распределить по фазам, если он мне даст трехфазную точку подключения с нейтралью)  ? Не факт того что проектировщик до меня распределил нагрузку равномерно на других щитах.
2) И вообще в целом если я буду  проектировать силовой шкаф, то  я рассчитаю силовые нагрузки по РТМ, и после расчета добавлю электроосвещение ( если фазное то приведенное к эквивалентному трехфазному)
  Вряд ли в существующей электроустановке вы лично как проектировщик сможете  определить равномерно ли однофазные нагрузки распределены по фазам, поэтому вы должны исходить из своих нагрузок и при подключении однофазных осветительных нагрузок, равномерно распределять их по фазам таким образом, чтобы разница между наименее и наиболее нагружеными фазами составляла не более 30% в пределах вашего щитка из которого запитано эл.освещение. Требование того, чтобы перекос по фазам на вводном устройстве не превышал 15%, в своей электроустановке должен обеспечить энергетик по результатам замеров нагрузки в каждой фазе линии питания.
  Да, вы добавляете величину расчетного значения эл.освещения при определении общей нагрузки. На листе "Общие данные" в технических характеристиках по проекту можете выделить: общую установленную мощность Ру, расчетную мощность Рр состоящую: а)с расчетной мощности силового электрооборудования; б) расчетной мощности электроосвщения; общий расчетный ток Iр подключаемого оборудования.