Автор Тема: Выбор номинального тока выключателя нагрузки на 10 кВ  (Прочитано 4278 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте. Вот такой вопрос. Какая методика выбора номинального тока выключателя нагрузки на 10 кВ (сторона ВН ТП-10/0,4). Вот посчитали мы, например, для трансформатора 630 кВА ток нагрузки, вышло 36 А. А как дальше быть? На какой ток выбирать ВН (200, 400 или 630 А).

подправил 630 кВА SashkoMTM
« Останнє редагування: 02 Вересень 2014, 07:56:31 від sashkoMTM »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте. Вот такой вопрос. Какая методика выбора номинального тока выключателя нагрузки на 10 кВ (сторона ВН ТП-10/0,4). Вот посчитали мы, например, для трансформатора 630 кВА ток нагрузки, вышло 36 А. А как дальше быть? На какой ток выбирать ВН (200, 400 или 630 А).
подправил 630 кВА SashkoMTM
Выключатели ВН выбираются по напряжению, току, категории размещения, конструктивному выполнению и коммутационной способности. Должны выполнятся условия:
      Uн.в ≥ Uн.у;  Ін.в ≥ Ін.у, где Uн.в – ном.напряжение выключателя, кВ
                                                       Uн.у – ном.напряжение установки, кВ
                                                       Ін.в – ном. ток выключателя, А
                                                       Ін.у – ном. ток установки, А
Выключатели ВН проверяються: а) на отключающуюся способность и должно выполняться условие:  Ін.отк. ≥ Ір.отк. , где  Ін.отк.; Ір.отк  – ном. и расчетное значение тока отключения, кА
                     Sн.отк. ≥ Sр.отк., где  Sн.отк.; Sр.отк  – ном. и расчетная полная мощность отключения,    мВА
                     Ір.отк. =  I(3)к.з., где  I(3)к.з – 3-х фазный  ток К.З. в момент откл. выключателя
                                                         действующее значение в установившемся режиме, кА
                     Sр.отк = √3 Ір.отк. Uн.у.;   Sн.отк = √3 Ін.отк. Uн.в
б) на динамическую стойкость, должно выполняться условие: iск. ≥ iу , где
    iск – амплитуда сквозного ударного тока К.З. выключателя, кА;
    iу – амплитуда ударного тока електроустановки, кА. iу = Ку √2 I(3)к.з.
в) на термическую стойкость, должно выполняться условие:  Ітс ≥ Ір.тс
             Ір.тс = Ір.отк  √ tпр / tтс =  Ір.отк  √ tд / tтс , где
    Ітс, Ір.тс – токи термической стойкости каталожный и расчетный, кА,
    tпр – приведенное  действие тока К.З., с;   tпр = tд – время действия тока фактическое, с
    tд = tрз + tов , где  tрз – время срабатывания релейной защиты, с;
                                    tов –  собственное время отключения выключателя, с;
    Пример расчета и выбора ВН см. вложение..
« Останнє редагування: 02 Вересень 2014, 10:58:23 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
спасибо большое помогли. Только вот негде взять данные о токах кз

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
спасибо большое помогли. Только вот негде взять данные о токах кз
Я дополнил примером выбор ВН. А ток 3-х фазного К.З. расчитывается для конкретной электрустановки по исходным данным, согласно методики по Голубьеву или Шабаду. Если существующая электроустановка, то по даным тока К.З. на сборных шинах-облэнерго.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А вы что, ВН будете устанавливать отдельно от ячейки 10кВ?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: