Здравствуйте. Вот такой вопрос. Какая методика выбора номинального тока выключателя нагрузки на 10 кВ (сторона ВН ТП-10/0,4). Вот посчитали мы, например, для трансформатора 630 кВА ток нагрузки, вышло 36 А. А как дальше быть? На какой ток выбирать ВН (200, 400 или 630 А).
подправил 630 кВА SashkoMTM
Выключатели ВН выбираются по напряжению, току, категории размещения, конструктивному выполнению и коммутационной способности. Должны выполнятся условия:
Uн.в ≥ Uн.у; Ін.в ≥ Ін.у, где Uн.в – ном.напряжение выключателя, кВ
Uн.у – ном.напряжение установки, кВ
Ін.в – ном. ток выключателя, А
Ін.у – ном. ток установки, А
Выключатели ВН проверяються: а) на отключающуюся способность и должно выполняться условие: Ін.отк. ≥ Ір.отк. , где Ін.отк.; Ір.отк – ном. и расчетное значение тока отключения, кА
Sн.отк. ≥ Sр.отк., где Sн.отк.; Sр.отк – ном. и расчетная полная мощность отключения, мВА
Ір.отк. = I(3)к.з., где I(3)к.з – 3-х фазный ток К.З. в момент откл. выключателя
действующее значение в установившемся режиме, кА
Sр.отк = √3 Ір.отк. Uн.у.; Sн.отк = √3 Ін.отк. Uн.в
б) на динамическую стойкость, должно выполняться условие: iск. ≥ iу , где
iск – амплитуда сквозного ударного тока К.З. выключателя, кА;
iу – амплитуда ударного тока електроустановки, кА. iу = Ку √2 I(3)к.з.
в) на термическую стойкость, должно выполняться условие: Ітс ≥ Ір.тс
Ір.тс = Ір.отк √ tпр / tтс = Ір.отк √ tд / tтс , где
Ітс, Ір.тс – токи термической стойкости каталожный и расчетный, кА,
tпр – приведенное действие тока К.З., с; tпр = tд – время действия тока фактическое, с
tд = tрз + tов , где tрз – время срабатывания релейной защиты, с;
tов – собственное время отключения выключателя, с;
Пример расчета и выбора ВН см. вложение..