Re: Подбор сечения кабеля
« Reply #15 : 23 Березень 2015, 13:50:29 »
Можно подробней насчёт одножильного кабеля в 400 квадратов!
Смотрю для меди: длительный ток (400 кв., открыто) - 830 А.
Максимальный ток присоединяемой линии - 2485 А.
Это что, 3х400 в одну фазу пускать?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подбор сечения кабеля
« Reply #16 : 23 Березень 2015, 14:06:59 »
3х400 в одну фазу пускать?
Как минимум , еще проверить по падению напряжения .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подбор сечения кабеля
« Reply #17 : 24 Березень 2015, 11:33:41 »
А скажите, в составе КТП какую функциональную ячейку 0,4 кВ можно предусмотреть за трансформатором 10/0,4 кВ, от которой пойдёт КЛ на отдельно размещённое НКУ-0,4 кВ для его питания?
И второй вопрос: выключатель нагрузки на вводе НКУ-0,4 кВ от КЛ, пришедшей от КТП - это какую ячейку можно применить?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подбор сечения кабеля
« Reply #18 : 24 Березень 2015, 13:03:58 »
sanches, вы хотите получить конкретные ответы не указав какое применяете КТП (марка и изготовитель) , НКУ-0,4 серийное (тип и изготовитель) или индивидуального изготовления .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подбор сечения кабеля
« Reply #19 : 20 Квітень 2015, 12:13:33 »
Подключаю двигатель насоса (Р=37кВт, Iном=63А) от КТП-6/0,4 160 КВА кабелем 4х25мм2 (L=196м, открыто по поздуху).
Двигатель цепляю от ящика управления, установленного в конце линии: Iном=80А, Iтепл=63-80А.

Пришло замечание: АВ-0,4кВ 125А в КТП для подключения насоса не проходит по петле "фаза-ноль".
Необходимо увеличить сечение кабеля до 4х35мм2, либо заменить АВ-0,4кВ в КТП на 80А с током отсечки (5-7)Iн.

Считаю ток ОКЗ для данной системы (программами) - выходит около 1,83кА.

Зачем повышать сечение питающего кабеля или менять в КТП автомат с 125А на 80А???

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подбор сечения кабеля
« Reply #20 : 20 Квітень 2015, 13:39:19 »
выходит около 1,83кА.
Не реально.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подбор сечения кабеля
« Reply #21 : 20 Квітень 2015, 13:50:00 »
1. Менять характеристику АВ на (5-7)Ін не нужно, она дожна быть "D"-12Ін, иначе при пуске автомат будет срабатывать.
2. Откуда вы взяли такое значение ОКЗ? Ввиду того, что значение полного сопротивления кабельной линии 4х25 мм.кв значительное, то даже без учета сопротивления питающего трансформатора и переходного сопротивления контактных соединений, отношение тока ОКЗ к вставке расцепителя автомата, будет меньше значения гарантированного отключения автомата при токе к.з. в конце линии: Ік.з=220/0,203=1083А; к=1083/125=8,6<12. Значит необходимо увеличить сечение питающего кабеля. Если это сечение при расчете не будет в полной мере удовлетворять требования по автоматическому отключению АВ, в целях экономии, можно уменьшить вставку расцепителя автомата защиты с ТП до ящика управления ЭД, до 100А.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подбор сечения кабеля
« Reply #22 : 20 Квітень 2015, 13:56:20 »
grossel, не думаю, что у ЭД 37кВт будет прямой пуск.
Ждем уточнений от sanches.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подбор сечения кабеля
« Reply #23 : 21 Квітень 2015, 13:28:18 »
Насколько я представляю, типовой ящик управления движком на магнитном пускателе и тепловых релюхах не снижает пусковых токов.
Соответственно, недостаточно - подбирать кабели и защиту по одному рабочему току движка.
Для ясности приложу принципиальную подключения движка..

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подбор сечения кабеля
« Reply #24 : 21 Квітень 2015, 13:38:03 »
Извиняюсь, на схеме показываю подключение в КТП к N-проводнику, а сам тяну на движок 3 фазы + РЕ.
Ящик управления специально взял с питанием цепей управления от U=380В, чтобы 4-ёх жильный кабель тянуть.
Надо подправить.
« Останнє редагування: 21 Квітень 2015, 13:41:35 від sanches »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подбор сечения кабеля
« Reply #25 : 21 Квітень 2015, 14:27:28 »
У вас по схеме "прямой пуск" значит все, что я написал в ответе №21 актуально.