1. Менять характеристику АВ на (5-7)Ін не нужно, она дожна быть "D"-12Ін, иначе при пуске автомат будет срабатывать.
2. Откуда вы взяли такое значение ОКЗ? Ввиду того, что значение полного сопротивления кабельной линии 4х25 мм.кв значительное, то даже без учета сопротивления питающего трансформатора и переходного сопротивления контактных соединений, отношение тока ОКЗ к вставке расцепителя автомата, будет меньше значения гарантированного отключения автомата при токе к.з. в конце линии: Ік.з=220/0,203=1083А; к=1083/125=8,6<12. Значит необходимо увеличить сечение питающего кабеля. Если это сечение при расчете не будет в полной мере удовлетворять требования по автоматическому отключению АВ, в целях экономии, можно уменьшить вставку расцепителя автомата защиты с ТП до ящика управления ЭД, до 100А.