Вопрос
« : 20 Листопад 2008, 10:49:27 »
Господа, по вашему мнению, какие должны быть размещены извещатели в следующих помещениях: горячий цех, мясной (не известно находятся ли там плиты). Спасибо за ответы

Offline Osenniy

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 126
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос
« Reply #1 : 20 Листопад 2008, 11:03:11 »
Если и ставить в таком помещении извещатели, то только тепловые - максимальные (класс 2А). Дифференциальные не катят возможны ложные срабатывания от запуска теплового оборудования например печи.

mixw

  • Гість
Re: Вопрос
« Reply #2 : 20 Листопад 2008, 11:45:55 »
для выбора типа датчиков воспользуйтесь приложением "К" в ДБН В.2.5-13-98 
лично я выбирал между датчиком пламени и тепловыми-максимальными

Offline misterx

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 159
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос
« Reply #3 : 20 Листопад 2008, 21:28:49 »
а я б датчики пламени не ставил! :)
я за тепловые-максимальные!

юга

  • Гість
Re: Вопрос
« Reply #4 : 20 Листопад 2008, 22:30:44 »
Тепловые, в горячий цех точно. Надежно и дешево.

ALLex

  • Гість
Re: Вопрос
« Reply #5 : 20 Листопад 2008, 23:03:35 »
Объясните, а почему тепловые (в пожарке не спец, но интересно), ведь под потолком всегда в горячем цеху жарко. Не будет ли ложных срабатываний?

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос
« Reply #6 : 20 Листопад 2008, 23:12:13 »
Цитата: ALLex
под потолком всегда в горячем цеху жарко
Но не 90 градусов.

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос
« Reply #7 : 25 Листопад 2008, 04:24:57 »
тепловые по схеме И + что-то типа  Гамма-102САТ

Вячеслав

  • Гість
Re: Вопрос
« Reply #8 : 05 Грудень 2008, 16:09:03 »
А я бы поставил линейные. И быстро и просто.  :)

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос
« Reply #9 : 11 Грудень 2008, 14:28:01 »
Действующий в Украине стандарт ДСТУ EN54-5:2003 рекомендует для таких помещений использовать тепловые пожарные извещатели класса S, выбрав необходимый класс по масимальной температуре использования: А1, А2, В и т.д.
Такие пожарные извещатели уже выпускаются отечественным производителем и имеют сертификат соответствия: http://new.ukrfiresert.kiev.ua/img/File/August.doc
   UA1.016.0119097-08   дата видачі:  04.08.2008
дійсний до:
16.01.2012   
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос
« Reply #10 : 13 Грудень 2008, 12:33:36 »
В дополнение к сказаному bvv, советую извещатели забивать с, скажем, IP 54.
Из жизненного опыта, конденсат в датчиках накапливается в виде слизи...бррр
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Katiy

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 17
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос
« Reply #11 : 19 Січень 2009, 13:16:42 »
Спасибо, а насчет тамбуров, выходящих на улицу, требуется ли их оборудовать пожарной сигнализацией. Я считаю, что да, так как в перечне указаны все помещения, кроме ..бла-бла-бла.., и нет в этом перечне тамбура, значит надо. А наш гл. инженер говорит - НЕ НАДО, мотивируя это тем, что там гореть нечему.
  А как вы считаете?

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос
« Reply #12 : 23 Січень 2009, 17:52:54 »
Katiy, надо.
Чтобы убедить гл. инж. - проконсультируйтесь у пожинспектора, уж его слово...

Offline Илья

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 155
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос
« Reply #13 : 28 Січень 2009, 13:39:46 »
я в тамбурах не ставлю. от поарников пока претензий не было

Offline misterx

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 159
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос
« Reply #14 : 29 Січень 2009, 08:26:44 »
Уважаемая Katiy!
Ваш ГИП прав в тамбурах нет никакой пожарной нагрузки! ;)
Возле тамбура устанавливаются лишь ручные извещатели, мол на пути эвакуации!
И претензий от пожарников тоже не было!
« Останнє редагування: 29 Січень 2009, 08:30:33 від misterx »

 