Re: Облік
« Reply #15 : 14 Серпень 2014, 14:11:41 »
Для перевірки обліку краще ввімкнути якийсь ТЕН відомої потужності на 1 год і тоді подивитись що покаже лічильник. Тут буде 100% однозначності
И всё это делаем без остальной нагрузки, можно и на меньшее время (на пол часа или 15 минут), но по каждой фазе.
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Облік
« Reply #16 : 14 Серпень 2014, 14:22:20 »
И всё это делаем без остальной нагрузки
однозначно

Offline Shuring

  • **
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 40
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Облік
« Reply #17 : 14 Серпень 2014, 14:25:58 »
Действительно, наиболее вероятная причина - неполный отбор механической мощности от ЭД.
А проверить счетчик можно только другим счетчиком. Или, приблизительно, измерением тока и напряжения при постоянной нагрузке и известном факторе мощности.

100А счетчика бы хватило без ТТ, даже с запасом.

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Облік
« Reply #18 : 14 Серпень 2014, 14:28:11 »
100А счетчика бы хватило без ТТ, даже с запасом.
Для двигателей это точно, возможно есть ещё какое то оборудование, подключенное через этот учёт
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline Лаврентий

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 74
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Облік
« Reply #19 : 14 Серпень 2014, 14:47:30 »
дякую за відгук і коментарі.
Все як кажуть прямо підєднано без всяких регуляторів, лінія - облік- нагрузка.Два двигуни працюють одночасно. час роботи теж 100 відсотковий.
 Попробую ще з теном с струмом теж але нажаль убогість нашої електрогрупи лише кліші електроні китайського виробництва.
Можливо що ТТ не досить коректно підібрані але брав з незначним запасом по струмові при повному завантажені, більше того такі самі ТТ такий самий лічильник стої на болері 40кВт, однофазні тени по 5 кВт кожний 8 штук там маслає все добре.
Нарахунок комутації лічильник якщо щось не правильно підключено одразу видає помилки перевіряв практично.

Offline Лаврентий

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 74
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Облік
« Reply #20 : 14 Серпень 2014, 14:51:08 »
100А счетчика бы хватило без ТТ, даже с запасом.
Для двигателей это точно, возможно есть ещё какое то оборудование, подключенное через этот учёт
на два двигуна з головою але в цеху є ще 11кВт, 4.5 кВт, 22 кВт і буває що все одночасно маслає.

Offline Лаврентий

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 74
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Облік
« Reply #21 : 14 Серпень 2014, 15:20:40 »
Відповідно активна електроенергія зменшується, а реактивна збільшується. А лічильник рахує тільки активну електроенергію. Думаю що лічильник і ТТ тут ні при чому
Я бы с Вами согласился на все 100%.
Теперь немного математики.
Имеем два двигателя 2.2 и 4.5 то есть при 100 загрузке в один час было бы 6.7кВтч, а тут
4,5кВч за 4 часа.
Я отлично понимаю, что они могут быть недогруженными (но не на столько же).
Я предложил свой вариант , как просто Варианты
Щойно говорив з чоловіком з РЕМ що контролює показники , пломби та інше. Значить він  говорить, що якщо в мережі малий косинус ФИ, що так мабуть і є бо реактиву ми за місяць споживаємо на 15 % більше ніж активу, а лічильник реагує на актив то тому настільки малі показники.
   Компенсації немає бо не важають що це ефективним капіталовкладенням.
Але з теном таки попробую.
« Останнє редагування: 14 Серпень 2014, 15:23:11 від Лаврентий »

Offline Лаврентий

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 74
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Облік
« Reply #22 : 14 Серпень 2014, 15:29:43 »
формула по якій в даному випадку рахувати  Активна*0,8+Активна= кВт/годину
 є таке чи РЕС нас обманює?)))

Offline Лаврентий

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 74
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Облік
« Reply #23 : 14 Серпень 2014, 16:41:32 »
ВИСНОВОК!
Щойно провів процедуру з 5 кВт теном все рахує, все відповідає. Тен реактиву не ганяє і косинус йому паралельно який.
Компенсація допоможе бачити реальне споживання.

Дякую всім хто залучився до обговорення даної проблеми, правду кажуть одна голова добре а форум ще краще)))
 Гарного дня та мирного неба !!!

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Облік
« Reply #24 : 14 Серпень 2014, 16:56:17 »
Вот и отлично
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Облік
« Reply #25 : 14 Серпень 2014, 17:50:35 »
Компенсація допоможе бачити реальне споживання.
Споживання активної електроенергії при компенсації не зміниться .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Лаврентий

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 74
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Облік
« Reply #26 : 15 Серпень 2014, 08:10:52 »
Компенсація допоможе бачити реальне споживання.
Споживання активної електроенергії при компенсації не зміниться .
Бадьорого ранку!
Я так розумію що якщо буде стояти компенсапія, то в даному випадку лічильник як рахував не повний показник так і рахуватиме?
Те що облік працює і правильно працює  я провірив практичним методом.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Облік
« Reply #27 : 15 Серпень 2014, 08:55:33 »
дякую за відгук і коментарі.
Все як кажуть прямо підєднано без всяких регуляторів, лінія - облік- нагрузка.Два двигуни працюють одночасно. час роботи теж 100 відсотковий.
 Попробую ще з теном с струмом теж але нажаль убогість нашої електрогрупи лише кліші електроні китайського виробництва.
Можливо що ТТ не досить коректно підібрані але брав з незначним запасом по струмові при повному завантажені, більше того такі самі ТТ такий самий лічильник стої на болері 40кВт, однофазні тени по 5 кВт кожний 8 штук там маслає все добре.
Нарахунок комутації лічильник якщо щось не правильно підключено одразу видає помилки перевіряв практично.
Мне кажется причина простая. Так как ток потребляемый из сети меняется в зависимости от нагрузки, а при нагрузке холостого хода или недозагрузки ЭД, данная мощность на выходе значительно ниже номинальной мощности ЭД, меньше и ток нагрузки от номинального тока загруженого двигателя, в том числе ниже и cos f по сравнению с номинальным cos f. Следовательно возможен вариант, что потребляемый ток при установленных ТТ 150/5 ниже 5% минимальной рабочей нагрузки, а так как счетчик не электронный, а электромеханический он не корректно работает в даных условиях выдавая погрешность в измерениях.
 В реальных условиях электрики начинают с того, что меряют клещами потребляемый ток на присоединении, при включеном оборудовании. Понимаю, что если электроприводы сит имеют завышеные значения мощности, их никто менять не будет. Следующим шагом может быть замена счетчика, на электронный счетчик прямого включения или, что дешевле, трансформаторов тока на 100/5А.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Лаврентий

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 74
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Облік
« Reply #28 : 15 Серпень 2014, 09:44:26 »
Добре як тоді бути в такому випадку.
Є дробильня одночасно працює такі двигуни: Дробильння 22кВт 1500 обр/хв, транспортер 4,5 кВт 1500 обр/хв, елеватор 4,5кВт 1500 обр/хв, вібросито 7,5 кВт 1500 обр/хв.
вона дробить вогнетривку цеглу. оператор почав роботу показник 12,79 працював рівно 20 хвилин, показник 12,94 різниця 0,15*30=4,5 кВт
Можливо прийдеться міняти чи лічильник чи ТТ =-0

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Облік
« Reply #29 : 15 Серпень 2014, 10:10:58 »
Добре як тоді бути в такому випадку.
Є дробильня одночасно працює такі двигуни: Дробильння 22кВт 1500 обр/хв, транспортер 4,5 кВт 1500 обр/хв, елеватор 4,5кВт 1500 обр/хв, вібросито 7,5 кВт 1500 обр/хв.
вона дробить вогнетривку цеглу. оператор почав роботу показник 12,79 працював рівно 20 хвилин, показник 12,94 різниця 0,15*30=4,5 кВт
Можливо прийдеться міняти чи лічильник чи ТТ
У вас суммарная нагрузка одновременно работающего оборудования: Ру=22+4,5+4,5+7,5=38,5 кВт, и да же если у вас ошибка и двигатели транспортера и элеватора по 5,5 кВт и суммарная Ру=40,5 кВт, то Iу.н=79,4А.
То есть вы свободно можете использовать электронный счетчик прямого включения или ТТ Т-0,66У3 100/5А.
Лучше найти у себя на предприятии бэушные ТТ 100/5А и попробовать, как изменятся показания счетчика.
А потом если,что менять счетчик и желательо чтобы мерял активную и рактивную электроэнергию.