Всем привет. Не хочу показатся   :thumbsdown: но прийдется  :D. Что-то  я запутался с сетью с изолированой нейтралью.
У меня под землей устанавливаются КТПВ 6/0.4 (http://ukrniive.com.ua/ru/research/transformer/ktpv.htm) с изолированой нейтралью. У меня на прошлей работе в Меро все сети были с изолированой нейтралью - БЕЗ НОЛЯ.  Где можно почитать ? или может есть у кого то схема однолинейная схема.
Никогда не сталкивался -  НУЖНО СРОЧНО 
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КТП с изолированой нетралью
« Reply #1 : 20 Листопад 2008, 12:00:54 »
Поищи любой стравочник энергетика угольной шахты. В подземке своя специфика, там даже схемы делаются не так как для поверхности.

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КТП с изолированой нетралью
« Reply #2 : 20 Листопад 2008, 12:11:21 »
Сколько жил надо тянуть к потребителю 380 В( к примеру бетономешалка) . если у нас  трансворматор  6/0,4с изолированой нейтралью.  :-[

Цитата: SKlim
стравочник энергетика угольной шахты
Я читал там все так наворочено . Но есть одно но у меня не уголная шахта ,а тунель в горах. Там нет взрывопожарной пыли и всего остального.
Перед эти делали тоннели и никогда не применяли с изолированой нейтралю. а здесь в задании  написали применить 
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КТП с изолированой нетралью
« Reply #3 : 20 Листопад 2008, 12:59:19 »
мадо, с изолированой нейтралью - БЕЗ НОЛЯ. ?????
с изолированой нейтралью-передбачає наявність PN ровода + РЕ провід.
БЕЗ НОЛЯ-означає 3 PL провода + РЕ провід.
Може що інакше маеться на увазі?

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КТП с изолированой нетралью
« Reply #4 : 20 Листопад 2008, 13:29:36 »
Изолированная нейтраль - по совруменному система заземления IT - довольно скверная штука если с ней неработал. Я на этом хорошо обжегся, но сейчас не об этом.
Это по сути 3 фазы + PE. НУЛЯ НЕТ. Земляной проводник РЕ как нулевой использовать нельзя так как в КТП стоит защита от утечки токов на землю.
Вот для этих дел в основном и выпускают реле с катушками на 380 вольт. А что бы получить 220В для потребителя надо ставить разделяющие трансформаторы (это по вопросу бетономешалки если она на 220В)
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КТП с изолированой нетралью
« Reply #5 : 20 Листопад 2008, 13:37:08 »
Все равно придется делать на рудничном оборудовании, и заземление делать по шахтным правилам. Единственно что со взрывозащитой не надо будет заморачиваться. Пытался сбросить инструкцию по устройству шахтного заземления, чтото не получается, попробую позже. Но основной смысл такой: к потребителям идет три силовых жилы, устраивается главный заземлитель и возле всего что не движется устраиваюсся повторные заземлители. Главный и повторные соединяются между собой либо по броне кабеля либо полосой. Передвижные электроприемники заземляются через жилу кабеля (появляется четвертая жила). Используются шахтные кабели, в некоторых имеются жилы для управления сразу. Кстати, схема управления шахтным пускателем очень сильно отличается от схемы управления обычным, обрати внимание.

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КТП с изолированой нетралью
« Reply #6 : 20 Листопад 2008, 13:45:11 »
Получилось. Посмотри в файловом архиве.

Offline Войнов Олег

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 228
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КТП с изолированой нетралью
« Reply #7 : 20 Листопад 2008, 14:59:30 »
НУЛЬ может быть в наличии только он изолирован от земли в трансформаторе и на всей протяженности через большое сопротивление. Реально в метрополитене нулевой проводник в большенстве случаев отсутствует, а нетраль тр-ра  садят на землю через большое сопротивление несколько десятков МОм.
Заземляющий проводник есть во всех щитах и заземлен.
Транс-ры 380/220В разделительные. Обязательное условие - наличие устройств контроля изоляции.
Пока мы строили социализьм, в Германии строили дороги...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю