Re: сотрудничество с монтажниками
« Reply #90 : 14 Жовтень 2009, 15:51:39 »
В случае если трансы запитаны от одной системы шин, проблем никаких и как говорил
Цитата: sashkomtm
Якщо Т1 і Т2 не будуть працювати паралельно, то підвищується надійність ел.постачання споживачів від шин ТП1 та ТП2 (якщо вийде з ладу Т1, то через перемичку можна заживити від Т2 і навпаки)
А если они запитаны от разных фидеров и так необходимо выполнить резервирование по НН можно собрать схему на выключателях с электроприводом. ИМХО

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: сотрудничество с монтажниками
« Reply #91 : 14 Жовтень 2009, 16:02:18 »
Это для резервирования. Если выйдет один транс  чтоб перекиныть на другой. . Зачем разные трансы. Есть одно но у них закуплены только однотрансформаторные КТП. Но как по мне неправильно секционировань автоматами.  Должен бить как минимум какойто рубильник или ещё чёто. Автомат не дает видимого разрыва
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: сотрудничество с монтажниками
« Reply #92 : 14 Жовтень 2009, 23:10:43 »
Цитата: мадо
Автомат не дает видимого разрыва
В каком нормативном документе написано о необходимости видимого разрыва в сетях до 1000 В ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: сотрудничество с монтажниками
« Reply #93 : 15 Жовтень 2009, 10:48:11 »
Цитата: Roman3R
В каком нормативном документе написано о необходимости видимого разрыва в сетях до 1000 В ?
При выполнении работ на кабеле (ремонт) кабель должен быть отключен с двух сторон, заземлен или установлены изолирующие колпаки. Если нет видимого разрыва кабель выращивается.
Входите тесными вратами

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: сотрудничество с монтажниками
« Reply #94 : 15 Жовтень 2009, 10:50:29 »
Цитата: AleksandrPol
Если нет видимого разрыва кабель выращивается.
Опять тот же вопрос ,
Цитата: Roman3R
В каком нормативном документе написано о необходимости видимого разрыва в сетях до 1000 В ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: сотрудничество с монтажниками
« Reply #95 : 15 Жовтень 2009, 12:43:52 »
Цитата: Roman3R
В каком нормативном документе написано о необходимости видимого разрыва в сетях до 1000 В ?
в свое время интересовалась этим вопросом - не встретила нигде, только для выше 1кВ  :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: сотрудничество с монтажниками
« Reply #96 : 15 Жовтень 2009, 12:54:57 »
Цитата: devchonka
только для выше 1кВ 
да, "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок"
я знаю не все, а только половину

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: сотрудничество с монтажниками
« Reply #97 : 15 Жовтень 2009, 13:03:35 »
и еще где-то было, то ли в ПУЭ, то ли в "учебниках" по проектированию промышленности....
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline nikaraguasasham

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 176
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: сотрудничество с монтажниками
« Reply #98 : 15 Жовтень 2009, 14:20:56 »
А чьего производства КТП-ки ? токи в расцепителях отходящих линий ого какие !

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: сотрудничество с монтажниками
« Reply #99 : 15 Жовтень 2009, 16:09:55 »
Курганский завод.
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline розетка

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 39
  • Повідомлень: 230
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: сотрудничество с монтажниками
« Reply #100 : 15 Жовтень 2009, 21:35:29 »
Госпада монтажники! Хотела бы услашать ваши ответы или советы по некоторым вопросам.
На монтаже  бываю крайне редко, поэтому знания в основном теоретические, но то, что успела увидеть, то что читала и то, что мне говорят, как надо делать-3 большие разницы.
 1вопрос)О монтаже проводки за подвесными потолками. Исходные данные-перекрытие представляет собой монолит с пересечением ригелей, типа "вафли",причём одни выступают на 60см, поперечные-на 40. Вся  эта "красота" должна быть подшита "Армстронгом",подвешенным ниже ригеля на 20см. Под ригелями проходят сантехнические коммуникации, причём все-отопление, вентиляция, кондиционирование, водопроводы в направлении поперёк трасс груповых линий к светильникам Проводка -провода в металорукаве. Количество на некоторых участках 10-20шт м.р. Есть транзит. Возможные решения- 1)На ригелях установить консоли для крепления полок для проволочных лотков в два яруса с расстоянием в 20см, ответвительные коробки монтирвать на лотках или на перекрытии,ответвления к светильникам прокладывать по перекрытию на скобах, опуск к светильникам-от протяжной коробки "в свободном полёте" или хомутиками к подвесам "Армстронга".2) Те же лотки-ответвления к светильникам выполнять в мет. трубах, подвешанных на высоте близко к уровню установки светильников, на стальных подвесах закр.к перекрытию, коробки  у каждого светильника тоже на подвесе, от коробки малыми отрезками проводов в м.р.
3)-м.р. на скобах по ригелях и перекрытию, ответвления к светильникам - в м.р на каркасе подвесного потолка в разных направлениях, шлейфом без коробок. 2 первых варианта-теория,3-й практика. Есть ли тут правильный вариант, и существуют ли ещё какие-то варианты?
Вопрос 2. не только к монтажникам, но и к проектантам-чем ,на чём, в каком количестве, можно крепить проводку к стенам из сендвич-панелей, как закреплять светильники к перекрытию из сендвича, и как на этом сплошном "бутерброде" выполнить систему грозозащиты-сетку и спуски? Заранее благодарна. P.S/ Если эти темы где-то уже были на форуме-извените и направьте по ссылке.
Теория - это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ты не знаешь почему. Мы соединяем теорию с практикой - ничего не работает, и никто не знает, почему.

Offline comings

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 70
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: сотрудничество с монтажниками
« Reply #101 : 17 Жовтень 2009, 08:15:28 »
ИМХО: 1вариант предпочтительнее, только коробки на лоток я бы ставить не стал. 40-60см небольшое расстояние, коробки можно на перекрытие или на ригель смонтировать, далее идет одиночная проводка до светильников - скобами, последний кусок провода "в свободном полете" ( :D). А зачем провода в металлорукаве? вполне можно гофрой обойтись. Да, по поводу крепления на подвесы светильников: был какой-то документ, запрещающий это делать. И сам видел завалившийся армстронг, хорошо, что провода к нему не крепились.
Крепление к сэндвичу: что-то у ДКС есть, гляньте их сайт, больше, увы, ничем помочь не могу

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: сотрудничество с монтажниками
« Reply #102 : 31 Березень 2010, 10:03:59 »
Цитата: розетка
как закреплять светильники к перекрытию из сендвича

Мы использовали "Крепление к профнастилу потолочное" от DKC.
http://e-k.dp.ua/p114176-kreplenie-profnastilu-potolochnoe.html
К нему сам светильник на шпильках.

ALLex

  • Гість
Re: сотрудничество с монтажниками
« Reply #103 : 31 Березень 2010, 23:30:28 »
Цитата: Bobertigra
Мы использовали "Крепление к профнастилу потолочное" от DKC.
:thumbsup:
Тем более такие крепления предоставлены ДКС в формате dwg
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=835

vetalek

  • Гість
Re: сотрудничество с монтажниками
« Reply #104 : 12 Квітень 2010, 09:46:03 »
Цитата: devchonka
только для выше 1кВ 
да, "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок"
Пуэ. 4.1.12. Должна быть предусмотрена возможность снятия напряжения с каждого автоматического выключателя на время его ремонта или демонтажа. Для этой цели в необходимых местах должны быть установлены рубильники или другие отключающие аппараты.
Отключающий аппарат перед выключателем каждой отходящей от РУ линии предусматривать не требуется в электроустановках:
с выдвижными выключателями;
И ещё. если тр-р 1 тр-ной КТП расчитан обычно на 0,8-1 In от подкючаемой к нему нагрузки, то в случае резервирования нагрузки другой КТП он будет тянуть 1,6-2 In. Что недопустимо. а ДОпусимая перегрузка для маслян. тр-ров 1,4 In в теч. опред. времени

 