Ко многим буржуйским трехфазным насосам (двигателям) прикладывается схема подключения. Так там указывается только PE без N

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Electro2, так где же все таки происходит разделение PEN-проводника и происходит ли вообще?
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Osenniy

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 126
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: сотрудничество с монтажниками
« Reply #77 : 02 Березень 2009, 16:17:27 »
Требуется совет:
Здание из монолитного ж/б (колонны и перекрытия), все перегородки из гипсокартона. Надо разместить этажные щиты и кроме как на перегородках их устанавливать некуда. Вызывает сомнение прочность Г/К, выдержит ли?

Думаю следует уточнить, щиты навесные...

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: сотрудничество с монтажниками
« Reply #78 : 02 Березень 2009, 16:23:19 »
Можно попросить и под габаритные размеры щита сделать металлоконструкцию. Выполнить её можно из профилей для гипсы. А щиты какие? Металл или пластик? Сколько модулей?

Offline Osenniy

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 126
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: сотрудничество с монтажниками
« Reply #79 : 02 Березень 2009, 16:48:00 »
Щиты навесные пластиковые, от 24 до 54 модулей...
Заложил именно навесные из-за степени защиты, у них она выше IP 31.
« Останнє редагування: 02 Березень 2009, 16:49:42 від Osenniy »

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: сотрудничество с монтажниками
« Reply #80 : 02 Березень 2009, 16:51:48 »
А утопленного исполнения? У многих производителей степень защиты в каталогах 30 (или 40), но по факту выше.

Offline Osenniy

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 126
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: сотрудничество с монтажниками
« Reply #81 : 02 Березень 2009, 17:08:44 »
Оно то так, но когда в спецификацию залаживаеш оборудование пишеш каталожные данные, а там написано 1Р 40. В таком случае я явно нарушаю п 7.1 (а) ДБН В.2.5-23 и  рискую получить замечание от экспертизы
« Останнє редагування: 02 Березень 2009, 17:11:54 від Osenniy »

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: сотрудничество с монтажниками
« Reply #82 : 02 Березень 2009, 17:43:35 »
Напиши 31 или 41,  я думаю эксперты не будут смотреть каталоги.

Offline Osenniy

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 126
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: сотрудничество с монтажниками
« Reply #83 : 03 Березень 2009, 09:15:48 »
 :) :thumbsup:

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: сотрудничество с монтажниками
« Reply #84 : 06 Березень 2009, 18:05:49 »
Требуется совет:
Здание из монолитного ж/б (колонны и перекрытия), все перегородки из гипсокартона. Надо разместить этажные щиты и кроме как на перегородках их устанавливать некуда. Вызывает сомнение прочность Г/К, выдержит ли?

Думаю следует уточнить, щиты навесные...

Сам монтировал непосредственно на гипсокортон щиты управления приточными системами "Korf" (ориентировочный вес шкафа около 30 кг) при помощи дюбеля "дриво".
Уже более двух лет держатся и хоть бы что 8).
« Останнє редагування: 15 Липень 2009, 20:49:24 від Generator »
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline OBON

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 141
  • Country: kz
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: сотрудничество с монтажниками
« Reply #85 : 10 Березень 2009, 23:53:14 »
quote author=Electro2]...ВРУ на предохранителях в жилых и общественных сданиях применять нельзя, т.к. предохранитель не является аппаратом управления. Такие ВРУ применяются в производстве и т.п.
ПУЭ (изд.7)...[/quote]
По моему, Вы здесь неточно трактуете ПУЭ 7.1.25. Применять с предохранителями можно. На вводе ставится аппарат управления - рубильник.  Он же и аппарат управления для отходящих линий. (см. п.7.1.25 ближе к концу пункта) Просто существует вариант не ставить на вводе в ВРУ рубильник (аппарат управления) но с защитой предохранителями, и если в голове например в РУ0,4кВ. установлен аппарат управления и защиты. А где надо ставить аппарат управления, перечисляется в ПУЭ п.7.1.26
« Останнє редагування: 10 Березень 2009, 23:56:39 від OBON »

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: сотрудничество с монтажниками
« Reply #86 : 13 Березень 2009, 19:26:17 »
OBON, читай внимательно п. 7.1.25 :thumbsdown:, в котором четко прописано следующее:
Quote (selected)
На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.
Плавкая вставка (защита отходящих линий) не является аппаратом управления!!!
Рубильник на вводе в ВРУ (он же аппарат управления) никакого отношения не имеет к отходящим линиям!
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: сотрудничество с монтажниками
« Reply #87 : 14 Жовтень 2009, 15:11:53 »
Всем привет.
Интересует совет монтажников и проектантов  можно ли такое реализовать, а именно перемычку между двумя КТП.
Как по мне это невозможно и не правильно. Нам монтажники прислали на согласования 
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: сотрудничество с монтажниками
« Reply #88 : 14 Жовтень 2009, 15:18:56 »
Цитата: мадо
перемычку между двумя КТП
Чому ж не можна? При одночасній роботі обох тр-рів і ввімкнених вимикачах на перемичці це буде паралельна робота тр-рів (умови паралельної роботи тр-рів десь я вже писав). Якщо Т1 і Т2 не будуть працювати паралельно, то підвищується надійність ел.постачання споживачів від шин ТП1 та ТП2 (якщо вийде з ладу Т1, то через перемичку можна заживити від Т2 і навпаки)
« Останнє редагування: 14 Жовтень 2009, 15:21:51 від sashkomtm »

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: сотрудничество с монтажниками
« Reply #89 : 14 Жовтень 2009, 15:45:54 »
Цитата: sashkomtm
При одночасній роботі обох тр-рів і ввімкнених вимикачах на перемичці це буде паралельна робота тр-рів
Пардон, а зачем трансформаторам работать параллельно?
Я понимаю, что эта перемычка вместо шинного моста, как в двухтрансформаторном ТП. Только вопрос можно-ли использовать спаренные кабели? В Киеве не разрешают, например.