Автор Тема: Прокладка кабеля по перекрытиям из дерева  (Прочитано 2808 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Nick_72

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 67
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день, подскажите пожалуйста. Проектируем внутрянку в здании архива, каждое архивное помещение состоит из двух этажей со стиллажами, перекрытиями между этажами из дерева. Можно-ли прокладывать кабель ВВГнг открыто, в коробе и гофре не поддерживающей горение.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
гофре не поддерживающей горение
Какая роль отводится гофре при открытой прокладке кабеля ?
В свой профиль введите флажок вашей страны .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Nick_72

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 67
    • Перегляд профілю
    • Awards
Там где короб не получается положить, прокладывают гофру (на вводах в светильники)

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Там где короб не получается положить, прокладывают гофру (на вводах в светильники)
Что это дает ?
В свой профиль введите флажок вашей страны
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Nick_72

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 67
    • Перегляд профілю
    • Awards
Там где короб не получается положить, прокладывают гофру (на вводах в светильники)
Что это дает ?
В свой профиль введите флажок вашей страны
Это дает, то , что-бы в местах перехода из короба в светильник кабель не касался деревянного перекрытия!!!В светильниках не предусмотрено отверстие для заводки короба. В некоторых местах также есть закругления между стеной и потолком, следовательно, необходимо переходить из короба в гофру!!!! Вы знаете ответ на мой вопрос или нет?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Nick_72, по сгораемым основаниям проводку выполняют в металических трубах, вместо гофры можно использовать чтото типа этого: http://www.nzeta.ru/catalogue/product/gibkiy_vvod_k1080-k1088

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот ответ DKC:
кабеля (провода) в распространяющей горение изоляции мы должны обеспечить расстояние не менее чем в 10 мм от трубы до горючей стены. Обеспечить необходимое расстояние позволит пластиковый держатель. При использовании не распространяющей горение трубы в сочетании с кабелем не распространяющим горение (кабели типа NYM, ВВГнг и т. п.) можно прокладывать не распространяющую горение трубу непосредственно по горючим основаниям.
 
ГЛАВА 2.1.
ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ
2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм.
С уважением,
Прокопенко Дмитрий Николаевич
Проектный инженер
ЧАО "ДКС Украины"
тел. (044) 496-1845, вн. 115

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вы знаете ответ на мой вопрос или нет?
Ви не хочете поставити прапорець країни , я даю відповідь для України .
Оболонка кабелів ВВГнг є горючою . Група горючості Г2 .
ПУЕ .
Таблиця 2.1.3. Вибір видів електропроводок і способів прокладання проводів і кабелів за умовами пожежної безпеки .
Згідно цієї таблиці , такий кабель по дерев’яних конструкціях можна прокладати у трубах і коробах з вогнетривких матеріалів а це труби і короби металеві . Також можна прокладати безпосередньо з підкладкою з вогнетривких матеріалів (наприклад азбест) .
 
« Останнє редагування: 28 Травень 2013, 12:10:46 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Dmitrik, есть еще отдельные требования, которые касаются электропроводок в архивах (к сожалению нет под рукой). Помещения архивов относятся к пожароопасным ПII-а

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
есть еще отдельные требования, которые касаются электропроводок в архивах (к сожалению нет под рукой)
                             ПРАВИЛА пожежної безпеки для державних архівних установ України
4.1.4 Електропроводи та  кабелі  за  виконанням  та  ступенем захисту  повинні  відповідати класу зони (за ПУЕ),  мати апаратуру захисту від  струменів  короткого  замикання  та  інших  аварійних режимів.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 