Подскажите, пожалуйста, нужно ли делать молниезащиту очистных сооружений? Щит силовой, запитывающий оборудование (насосы), стоит снаружи на отдельно стоящем здании в 5 м. Как выполнить заземление?

Offline lenozzy

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
МОЛНИЕЗАЩИТА. ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Очистные сооружения имеют II степень огнестойкости. Категория взрывопожароопасности Д. Размеры сооружения в осях (7,4х17,1)м. Глубина сооружений 7,92 м. Согласно технологическому процессу обслуживающий персонал отсутствует. Управление процессом осуществляется автоматически. Соответственно ДСТУ Б В.2.5-38:2008 "Улаштування  блискавкозахисту будівель  і  споруд" очистные сооружения не относятся к категории защищаемых объектов от удара молнии.
В проекте принята питающая сеть - 380/220В с глухо заземленной нейтралью.
Система заземления электроприемников здания TN-С-S. Разделение совмещенного PEN проводника питающей сети осуществляется непосредственно в щите распределительном.
На трансформаторной подстанции, питающей щит распределительный очистных сооружений, выполнено первичное заземление с сопротивлением контура не более 4 Ом. Согласно рекомендациям ПУЭ для всех объектов проектирования с системой заземления TN, необходимо выполнить повторное заземление с сопротивлением контура не более 10 Ом. Так как согласно технологическому процессу  обслуживающий персонал отсутствует, то необходимости в выполнении повторного заземления нет. В случае проведения ремонтных работ сеть электропитания будет обесточена.

Правильно ли я поняла???

 