Автор Тема: Пожарные датчики для цеха по производству обуви  (Прочитано 1568 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline a.l.e.x

  • **
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 30
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте, какие пожарные датчики используются в цеху по производству и хранения обуви. Какие есть нормативные документы, в которых регламентирован выбор данного извещателя.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Выбор типа пожарного извещателя регламентирован первичными признаками пожара.
Это написано в п.6.2.6 ДБН В.2.5-56, а также в ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009, на который этот пункт и ссылается.
Ваша обувь в первую очередь начнет, скорее всего, дымить. Если в помещении на производстве много ЛВЖ, то первичным может оказаться пламя. Тепло, как правило, появляется значительно позже, но есть варианты.
« Останнє редагування: 05 Серпень 2014, 13:19:00 від rga »

 