« : 03 Серпень 2014, 09:05:10 »
есть двигатель вентилятора зернохранилища. 15кВт,26.9А,660/380 Y/D. подключил по схеме звезда-треугольник. при пуске на звезде ток 65-68А, после переключения на треугольник - 21А. схема стандартная, шесть проводов, без перемычек. почему такой большой ток на звезде?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: пуск звезда-треугольник
« Reply #1 : 03 Серпень 2014, 11:09:23 »
есть двигатель вентилятора зернохранилища. 15кВт,26.9А,660/380 Y/D. подключил по схеме звезда-треугольник. при пуске на звезде ток 65-68А, после переключения на треугольник - 21А. схема стандартная, шесть проводов, без перемычек. почему такой большой ток на звезде?
При пуске ЭД на "звезду" при пониженом значении пускового момента, вызванного пуском на пониженном напряжении, во избежания роста тока, пуск вентилятора нужно производить на закрытый шибер (заслонку) и только при переходе ЭД на "треугольник" при номинальных оборотах, открывать его.
Но так как у вас ЭД сравнительно небольшой мощности, пусковой ток при пуске на "звезде" незначительно превышает расчетный:
      Iп= 7Iн = 26,9 х 7= 188,3А, при пуске на "звезду" в 3 раза меньше Iп.з =Iп/3 = 188,3/3=62,7А
Ток 21А, после переключения на "треугольник" означает одно из 2-х: либо у вас не полностью открыт шибер (заслонка) или при выборе ЭД для вентилятора, выбран ЭД завышенной мощности и для полной загрузки достаточно ЭД мощностью 13 кВт.
« Останнє редагування: 03 Серпень 2014, 11:15:44 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline service

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 132
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: пуск звезда-треугольник
« Reply #2 : 03 Серпень 2014, 13:27:17 »
время запуска на звезде подбирается каким образом?сейчас поставил около 4-5 секунд. все это время ток 65-68А. уменьшать или увеличивать время?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: пуск звезда-треугольник
« Reply #3 : 03 Серпень 2014, 15:02:25 »
Здесь трудно что-либо советовать, переключение со "звезды" на "треугольник" должно выполняться после завершения разбега ЭД вентилятора до 80-85% ном.cкорости мотора, крутящий момент нагрузки при этом будет равен крутящему моменту ЭД и разгон прекратится и необходимо будет для достижения ном.скорости переключение на треугольник, а это зависит от механизма-какой у него пуск: механизм с пегким или тяжелым пуском и обычно лежит в пределах от 3 до 10 сек. Я думаю, что если запуск совершается при закрытом шибере , то разбег должен осуществляться в пределах 3-5 сек. Хотя в капиталистов в  реле выдержки времени при переходе со "звезды" на "треугольник" типа RSDw-E10 установлена выдержка перехода 50 мс. Можно у себя снизить время перехода опытным путем и попробовать скажем при выдержке 3 сек хотя если посмотреть кривую времени разбега все вроде гут. Я думаю вас не должен беспокоит ток в режиме "звезды" все равно он значительно ниже пускового 188А.