1. Водное устройство с установленным эл.счетчиком необходимо устанавливать «ззовні будинку в місцях, які забезпечують безперешкодний доступ до них персоналу електропередавальної організації.» п.11.5 ДБН В.2.5-23-2010.
Расстояние от установленного вводного устройства до газопровода не менее 1 м-ДБН В.2.5-23 п.6.1 г). Расстояние от проложенного кабеля до газопровода низкого давления при паралельной прокладке 1м-ПУЭ гл.2.3 п.2.3.97; 2.3.63. При пересечении кабелем газопровода расстояние между ними-0,5м, для уменьшения этого расстояния кабель необходимо защищать от механических повреждений ст..трубой или кожухом от точки пересечения по 0,5м в каждую сторону-ПУЭ гл.2.3 п.2.3.97 3).
При воздушном вводе ответвлением от опоры ВЛИ проводом СИП 2х16 и монтаже по стене здания не обходимо выдерживать расстояния в соответствии с требованиями ПУЭ гл.2.4 п.2.4.50. «Расстояние по вертикали от СИП ответвления ввода в здание (сооружение) до поверхности земли перед конструкцией ввода должно быть не менее 2,75 м.» и п.2.4.55 «в случае горизонтальной прокладки: 0,3 м - над окном или над входной дверью; 0,5 м - под окном или под балконом,; 2.75 м - до земли; в случае вертикальной прокладки: 0,5 м - до окна; 1,0 м - до балкона. входной двери.
Расстояние в просвете между СИП и стеной здания или сооружения должно быть не менее 0,06 м.
2. При воздушном вводе ответвлением от опоры ВЛИ-проводом СИП5 2х16 на ВУ (вводное устройство). Отходящий кабель до квартирного щитка (в месте старой установки счетчика и розводки групповых линий по домику) кабелем ВВГнг3х4 (при однофазном вводе, ввиду нагрузки на дачный домик согласно ДБН табл.3.1 п.1.5-3,5 кВт.).
3. Да, защищать при пересечении газопровода согласно ПУЭ гл.2.3 п.2.3.97 3). Защиту от солнечной радиации кабеля ВВГнг согласно рекомендаций «Тяжпромэлектропроекта» можно не выполнять (в крайнем случае можно побелить или покрасить белой краской). Проход кабеля в здание выполнить в отрезке трубы с уплотнением негорючим составом.
4. Раз вы выполняете реконструкцию сетей электроснабжения, их нужно приводить к требованиям действующих норм. Как это выглядит: 1) ответвление от опоры на стену домика вы выполняете СИП5 2х16 на высоте не менее 2,75м с анкерным креплением к стене здания. Если место ввода доступно для осмотра и снятия показаний счетчика, можно сразу СИПом уходить на ящик с установленням счетчиком, на вводной автомат. Если нет монтируете СИП по стене здания до места установки счетчика. Висота установки ящика с счетчиком по нормам 1,5-1,7м. При однофазном подключении домика с ответвлительной опоры согласно п.5.8 ДБН.В.2.5-23-2010 в ящике необходимо также предусмотреть отключение ж/домика при превышении напряжения при обрыве РЕN в общих сетях ВЛИ, ну и естественно аппарат защиты отодящего на установленный в домике квартирный щиток кабеля ВВГнг 3х4. Для того, чтобы меньше переделывать, квартирный щиток лучше располагать в старом месте установки счетчика, откуда без излишнего монтажа можно подключить существующие групповые линии.