  • Извиняюсь за возможно глупый вопрос, но для включения/отключения 3-фазных ЭП, например кнопочными постами, необходимо производить разрыв/замыкание всех 3-ёх фаз?
  • Как вы считаете, возможно выполнить местное включение/отключение светильника и обогревателя двух-кнопочным постом так, чтобы одна кнопка включала/отключала светильник, а другая - обогреватель?

    КУ-92:

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Посты управления 3-фазными ЭП
« Reply #1 : 01 Серпень 2014, 09:31:47 »
  • 1.Извиняюсь за возможно глупый вопрос, но для включения/отключения 3-фазных ЭП, например кнопочными постами, необходимо производить разрыв/замыкание всех 3-ёх фаз?
  • 2.Как вы считаете, возможно выполнить местное включение/отключение светильника и обогревателя двух-кнопочным постом так, чтобы одна кнопка включала/отключала светильник, а другая - обогреватель?
1. Нет кнопочный пост, в данном случае взрывозащищенный КУ-92, выполняет роль аппарата управления контактором ЭП, который действительно разрывает 3 фазы силовой цепи ЭП (см.схему во вложении).
2. Нет, так выполнить невозможно, да и не допустимо. Обогреватель должен запитыватся с отдельного автомата и управляться термостатом по по температуре в отаплеваемом помещении с целью экономии расхода электроэнергии.
   Освещение должно выполняться отдельной группой со своего автомата. При наличии взрывоопасной зоны, выключатели управления освещения должны выносится за пределы этой зоны или управлятся со щитка рабочего освещения установленного за пределами взрывоопасной зоны..[/list]
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Посты управления 3-фазными ЭП
« Reply #2 : 01 Серпень 2014, 12:51:08 »
Я правильно понимаю, что для управления обогревателем с помощью терморегулятора в схему управления нужно включить пускатель? Этот же пускатель нужно будет завязать и с кнопочным постом управления (хотя, я не понимаю, зачем этот пост управления нужен, если терморегулятор сам постоянно поддерживает нужную температуру в помещении. зачем при этом дополнительно включать/отключать обогреватель по месту, когда люди должны редко там находиться?).

Вот такой терморегулятор (допотопный датчик-реле Т21ВМ):

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Посты управления 3-фазными ЭП
« Reply #3 : 01 Серпень 2014, 13:39:37 »
Я правильно понимаю, что для управления обогревателем с помощью терморегулятора в схему управления нужно включить пускатель? Этот же пускатель нужно будет завязать и с кнопочным постом управления (хотя, я не понимаю, зачем этот пост управления нужен, если терморегулятор сам постоянно поддерживает нужную температуру в помещении. зачем при этом дополнительно включать/отключать обогреватель по месту, когда люди должны редко там находиться?).
Вот такой терморегулятор (допотопный датчик-реле Т21ВМ):
Да пускатель нужен. Пост управления КУ-92 можно ставить, можно не ставить-на усмотрения проектировщика, но ключ (тумблер) включение-отключение цепей управления обогревателя ставить нужно. Реле это пойдет с пределами измерения +5...35 град.- дифференциал можно побольше (какой есть  у этих реле-4..5град.). Включать контакты реле последовательно катушке пускателя, в разрыв. Алгоритм работы: снизилась температура в помещении до 10 градусов-включился обогреватель, поднялась температура в помещении на величину установленного дефференциала-отключился и т.д.