до определенного момента я занималась проектированием электрики для жилья 3-го типа. И там были заказчики, которые умудрялись установить на 150м2 светильников установленной мощностью 20 кВт. И как-то я понимаю что летом может работать не только электроплита (причем плиты 8,5 кВт это не предел), но и бойлер, кондиционер и пылесос... А кондиционер с пылесосом это как раз кВт 3... плюс бойлер - полтора...  и плюс электроплита... вот выходит не 10кВт.
У меня в 3-хкомнатной квартире 5,5 кВт (25А на вводе) хватает и на электроотопление, и на электробойлер, и на стиралку автомат, не говоря уже обо всякой мелочи. ;)

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А почему величины расцепителей автоматов на вводе квартир должны отличаться? Все они хоть 1-х, хоть 2-х или 3-х комнатная квартира, если общая площадь не превышает например 95 м.кв-относятся к жилью 1 вида ( ДБН В.2.5-23-2010 п.3.2 «1 – житла (квартири) в будинках масового будівництва, споруджених чи споруджуваних із загальною площею від 35 м2 до 95 м2 включно..) и расчет для них ведется по табл.3.1 как для квартиры с нагрузкой 5 кВт (1 уровень электрофикации); 6,5 кВт (2-й уровень электрофикации) и 10 кВт (3-й уровень электрофикации). А поскольку в жилом доме для всех квартир 1 вида жилья уровень электрофикации одинаков, то и расчетная нагрузка и следовательно расцепители аппаратов защиты на вводе в квартиры одинаковы. Вот если будут в ж/доме квартиры с площадью больше 95 м.кв, которые отнесены к жилью 2-го вида, тогда меняется нагрузка и следовательно все остальное.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласно ДБН В.2.5-23-2010 к жилью 1 вида относятся "1 – житла (квартири) в будинках масового будівництва, споруджених чи споруджуваних із загальною площею від 35 м2 до 95 м2 включно".
К чему все таки относятся квартиры площадью менее 35м2 (гостинки)? И как для них считать мощность?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласно ДБН В.2.5-23-2010 к жилью 1 вида относятся "1 – житла (квартири) в будинках масового будівництва, споруджених чи споруджуваних із загальною площею від 35 м2 до 95 м2 включно".
К чему все таки относятся квартиры площадью менее 35м2 (гостинки)? И как для них считать мощность?
Дело в том, что согласно ДБН В.2.2-15 "Жилые здания" (с изменениями и дополнениями) п.2.22 "В квартирах должны быть предусмотрены такие помещения: жилые комнаты и подсобные помещения - кухня, прихожая, санузлы, внутриквартирные коридоры, встроенные кладовые, антресоли, летние помещения и др.
Типы квартир по количеству жилых комнат и их площади в жилых зданиях II категории следует принимать по таблице 1: однокомнатная малогабаритная-30-40м.кв. без учета
Примечаний к таблице 1: Примечание 1. Площади квартир даны без учёта площади летних помещений.
Примечание 2. Площади квартир одноквартирных и сблокированных домов могут быть увеличены на 5 %.
Примечание 3. С целью унификации конструктивно-планировочных решений  многоквартирных зданий допускается увеличивать площадь отдельных типов квартир на 5 %.
Таким образом, квартира не может без нарушения НД быть меньше и расчет нужно вести согласно табл.3.1 ДБН В.2.5-23-2010 как для однокомнатной квартиры.
Если рассматривать вариант помещения в общежитиях с вынесеными общими кухнями на блок-секциях, то расчет ведется по удельным нагрузкам или установленному оборудованию в жилых помещения (отдельно эл.освещение, розеточные группы с учетом своих Код.), как это допустим выполнено в нормах РФ СП31-110-2003.