На основании каких норм, а то наш Обл. требует расчет минимальной нагрузки с обоснованием.
Я беру минимальную нагрузку 25% от расчетного максимума в большинстве случаев благодаря великому энциклопедисту Стелю, но с оглядкой на требования для работы в заданном классе точности: ТТ должны иметь мощность нагрузки в диапазоне от 25 до 100 %от их номинальной мощности (ДСТУ IEC 60044-1:2008), поэтому же не беру порог чувствительности ТТ меньше 5%Ін - минимальная нагрузка на ТТ выходит меньше 25%, а это уже несоответствие ДСТУ.
В жилых домах трудно спрогнозировать минимум, действительно выйдет не меньше нагрузки общедомового освещения, включенного ночью, но эта нагрузка сама по себе может выйти меньше 25% нагрузки ТТ (особенно с современными источниками света), а так как нельзя использовать ТТ с нагрузкой более 100% (которая может случится при зимнем максимуме и заниженном пороге ТТ) тут снова приходит на помощь воображение

.
С производством, при наличии нормальной технологии, проще конечно-же.