Автор Тема: Як виконати ПКЗ?  (Прочитано 1478 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline stels

  • **
  • Thank You
  • -Given: 33
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 49
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Як виконати ПКЗ?
« : 19 Жовтень 2015, 15:54:48 »
Привіт всім!
Ситуація: ПЛ-35 кВ має дві кінцеві та одну проміжну кабельні вставки.
Питання: у місцях переходів роз'єднувачі можна ставити тільки на кінцевих опорах, чи потрібно і на опорах проміжної кабельної вставки. І підкажіть, будь ласка, пункти ПУЕ з апаратами захисту ПКЗ, ібо не можу знайти щось..

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Як виконати ПКЗ?
« Reply #1 : 19 Жовтень 2015, 18:31:06 »
ПУЕ п.2.5.122.  Кабельні  вставки  в  ПЛ  мають  бути  захищеними  на  обох  кінцях
кабелю  від  грозових  перенапруг  за допомогою  ОПН.  Заземлювальний  затискач
ОПН,  металеві  оболонки  кабелю,  корпус  кабельної муфти  треба з’єднувати  між
собою найкоротший шляхом. Заземлювальний затискач ОПН треба з’єднувати із
заземлювачем окремим провідником.