il85, посмотри еще А608А Рабочие чертежи узлов и деталей проводок в стальных трубах во взрывоопасных зонах

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В.2.5-ХХ:20ХХ Котельні - я так понимаю данный ДБН не действует еще и не скоро еще будет введен. И так как он фактически еще не дописан может быть использован в ознакомительных целях с целью внесения дополнений поправок для обсуждения, а не как основа для принятия решений

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В.2.5-ХХ:20ХХ Котельні - я так понимаю данный ДБН не действует еще и не скоро еще будет введен. И так как он фактически еще не дописан может быть использован в ознакомительных целях с целью внесения дополнений поправок для обсуждения, а не как основа для принятия решений
Вроде бы да. Но п.16.22 нового ДБН по котельням введен на основании действующего письма МЧС с схожими требованиями.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В ДБН, четко написано "электрообладнання". Кроме того, с чего бы это телефонные аппараты, ПС, ОС, сигнализацию загазованности нужно относить к зонам класса 2, а остальное электрооборудование нет.
Потому что перечисленное оборудование работает постоянно, не отключаясь на время перерывов в работе котельной. Остальное оборудование - отключается. Более того, оно отключается и при авариях, например, при образовании опасной концентрации газа в помещении. Здесь предосторожностью является защита пускателей вентиляторов и аварийное освещение, к которым тоже предъявляются требования по взрывозащите.

ДБН В.2.5-ХХ:20ХХ Котельні - я так понимаю данный ДБН не действует еще и не скоро еще будет введен. И так как он фактически еще не дописан может быть использован в ознакомительных целях с целью внесения дополнений поправок для обсуждения, а не как основа для принятия решений
Требование, приведеное grossel, есть в Пособиии к СНиП II-35-76 "Рекомендациях по проектированию крышных, встроенных и пристроенных котельных установок и установке бытовых и теплогенераторов, работающих на природном" редакция 2.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В.2.5-ХХ:20ХХ "Котельні" прошел последние согласования в феврале 2014г в Дергірпомнагляді, а в апреле 2014г. в МЧС так, что все упирается в приказ о вводе в дествие ДБНа Мінрегіонбуду.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Прохожий

  • Гість
 
ДБН В.2.5-ХХ:20ХХ "Котельні" прошел последние согласования в феврале 2014г в Дергірпомнагляді, а в апреле 2014г. в МЧС так, что все упирается в приказ о вводе в дествие ДБНа Мінрегіонбуду.

Обычно, документ официально появляется в бумаге минимум за полгода до того как он вступает в силу. А у этого документа, даже номера пока нет http://dbn.at.ua/load/normativy/dbn/1-1-0-1021

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В бумаге о вышел в 2012г., но так как объект повышенной опасности, долго проходил согласования в Дергірпромнагляді и МЧС.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Прохожий

  • Гість
В бумаге о вышел в 2012г
grossel, в бумаге вышел "проект" документа, когда выйдет документ с цифрами вместо крестов и датой введения в действие, тогда и нужно принимать во внимание. Пока же на оффициальном сайте написано:
Quote (selected)
ПРОЕКТ, документ на стадії розробки
, все остальное домыслы.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
Требование, приведеное grossel, есть в Пособиии к СНиП II-35-76 "Рекомендациях по проектированию крышных, встроенных и пристроенных котельных установок и установке бытовых и теплогенераторов, работающих на природном" редакция 2.
моя котельная не подпадает под требования данных рекомендаций так как она отдельно стоящая и промышленная с постоянным обслуживающим персоналом - следовательно только СНиП II-35-76.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
И кстати в промышленных котельных - котельные залы не оборудуются пожарной сигнализацией. Она может быть только в бытовых помещениях и четкий перечень того что должно быть во взрывозащищенном исполнении есть в СНиП II-35-76. А то что пожарники писали какое то когда то письмо - так они люди такие что любят круглое носить а квадратное котить. Пусть сначала приведут статистику сколько котельных взорвалось по причине того что слаботочка была не во взрывоопасном исполнении, а не в следствии хронического нарушения охраны труда или правил эксплуатации различного оборудования.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
моя котельная не подпадает под требования данных рекомендаций так как она отдельно стоящая и промышленная с постоянным обслуживающим персоналом - следовательно только СНиП II-35-76.
Но от этого она не перестает быть котельной. Смысл требования я, вроде, описала. Есть системы отключаемые, есть системы постоянно включенные. Источником взрыва могут стать последние, поэтому к ним и предъявляются такие требования. А разница между отдельно стоящей и встроенной котельными в том, что встроенная взлетит вместе с зданием, а отдельно стоящая - только вместе с персоналом.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
И кстати в промышленных котельных - котельные залы не оборудуются пожарной сигнализацией.
А к стати, где прописано, что и как оборудуется в отдельно стоящих котельных?

Прохожий

  • Гість
електричні годинники, радіоприймачі, ... повинно  бути  у  виконанні  для  вибухонебезпечних  зон  класу  2  і вибухонебезпечної суміші категорії ІІА, групи Т1
Интересно, а как будут выглядедеть часы и радиоприемники в взрывобезопасном исполнении?

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Указанное Вами пособие относится только к котельным или топочным которые встроенным или пристроенным к жилым или общественным зданиям - к промышленности рекомендации практически не относятся (может только за редким исключением).
Quote (selected)
У Рекомендаціях розглянуті питання проектування водогрійних котельних установок, працюючих на природному газі, які розміщуються на плоских покрівлях і в горищних приміщеннях житлових, громадських та виробничих будинків і споруд («дахових» котельних), вбудованих котельних для громадських будинків і споруд та прибудованих котельних для житлових будинків з автоматизованими водогрійними котлами, малогабаритними газовими водонагрівачами, модулями, що складаються з газових проточних водонагрівачів (блочних котлів) з малою питомою масою, повної заводської готовності, далі – теплогенераторів.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Дані Рекомендації розроблені у розвиток глави СНиП ІІ-35-76 «Котельные установки» і поширюються на проектування водогрійних котельних установок, працюючих на природному газі, теплопродуктивністю до 3,75 МВт (3,2 Гкал/год) з температурою води не більше 115 °С, які розміщуються на плоских дахах та в горищних приміщеннях виробничих, житлових та громадських будинків і споруд висотою до 30 м (до карнизу чи верха парапету) включно («дахових» котельних), а також котельних прибудованих для житлових будинків та вбудованих для громадських будинків і споруд при застосуванні водогрійних теплогенераторів, що не мають барабанів, з одиночною теплопотужністю до 1,25 МВт (1 Гкал/год).

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.