ДБН п.16.22: "Електрообладнання, включаючи телефонні апарати, сигнальні пристрої до них, електричні годинники, радіоприймачі, пристрої і обладнання систем автоматичної пожежної сигналізації, охоронно ї сигналізації, сигналізації загазованості і задимленості, систем пожежогасіння, системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей , системи сигналізації про затоплення і інші подібні слабкострумові споживачі електроенергії , яке працює при перервах у роботі котелень, призначених для роботи на газоподібному паливі і на рідкому паливі з температурою спалаху парів 61°С і нижче, повинно бути у виконанні для вибухонебезпечних зон класу 2 і вибухонебезпечної суміші категорії ІІА, групи Т1 .Внутрішні електромережі зазначеного обладнання і пристроїв повинні відповідати вимогам для вибухонебезпечних зон за НПАОП 40.1-1.32."
Согласно НПАОП40.1-1.32-01 п.4.8.11. « Прокладку изолированных проводов во взрывоопасных зонах необходимо выполнять в стальных водогазопроводных обыкновенных трубах по ГОСТ 3262.
Во взрывоопасных зонах классов 2 и 22 прокладка кабелей может выполняться в стальных водогазопроводных легких трубах. Эти трубы можно использовать для защиты кабелей в отдельных местах от механических повреждений.»
В ДБН, четко написано "электрообладнання". Кроме того, с чего бы это телефонные аппараты, ПС, ОС, сигнализацию загазованности нужно относить к зонам класса 2, а остальное электрооборудование нет.
Кроме того даже в рабочем состоянии котельни, не все помещение относится к категории "Г" согласно п.4.5.13 НПАОП40.1-1.32-01, а только зона в пределах 5 м по вертикали и горизонтали от места ведения технологического процесса с применением открытого огня.
Я уже не говорю о перерывах в работе котельной работающей на газообразном топливе. Потому как правило, ввод газа и ГРУ с отсечным клапаном размещается в котельной, а это при избыточном давлении взрыва согласно расчета более 5 кПа все помещение, а при равному или менее 5кПа-в пределах 5м по вертикали и горизонтали от запорной арматуры и аппаратов (п.4.5.8. НПАОП40). В старом ПУЭ, если мы ссылаемся на старые нормы, п. 7.3.39(б), "взрывоопасная зона в помещении считается в пределах до 5 м по горизонтали и вертикали от технологического аппарата, из которого возможно выделение ГГ или паров ЛВЖ, если объем взрывоопасной смеси равен или менее 5 % свободного объема помещения.
(если больше то все помещение).
Новый ДБН по котельням введут не сегодня так завтра, но помимо ДБН есть письмо МЧС проектным организациям с подобными требованиями (с подобными разъяснениями).