Андрюха РЗА, Вы не поняли.
Классификация пожарных характеристик дана в ДБН В.1.1-7. Другой нет. Характеристика "не распространяющий горение" ушла в небытие. Так что требовать ее, конечно, можно, но все равно вряд ли получите.
Кабели сертифицируются по ДСТУ 4809, в котором такая характеристика тоже отсутствует. Там есть "стойкость к распространению пламени" для одиночной прокладки и в пучках, токсичность, дымообразование, коррозия, целостность цепи. Все остальное - от лукавого (хотя, есть еще другие ДСТУ).
Если видите в сертификате что-то другое, другие нормы, надо тщательно проверять актуальность документов, перечисленных в разделе "Соответствует требованиям" в сертификате, а также пункты, на которые ссылаются. Часто там бывает полная лабуда. Кроме того, в сертификате (или Приложении) должен быть указан результат испытаний. Т.е. "стойкость к распространению пламени" - какая? Просто ссылка на пункт - туфта. В пункте просто перечень возможных категорий - "стойкий" и "нестойкий". Испытания определяю какой он и в сертификате это обязательно указывают.
Часто этим пользуются. Например, мы долго выбивали из "Сивакса" приложение к сертификату на пожарный кабель. И когда мы его получили, там в качестве результата было написано, что кабель имеет высокую токсичность и дымообразующую способность. А так, сертификат есть, соответствие нужному ДСТУ, нужным пунктам. Только вот кабель негодящий.
АВВГ сертифицировали по "стойкости к распространению пламени", кто только одиночную прокладку (п.4.1), а кто и в пучках (п.4.2). И все.
Письмо про ГОСТ - апреля 2015 года, а сертификаты 2013 года.
Я же говорю, вполне может быть обычный административный бардак.