Автор Тема: Молниезашита плавающего дома  (Прочитано 1821 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день всем!
Заранее приношу извинения за новую тему, в поиске не нашел.
Есть "плавающий" домик (стоит на воде, запитан с берега). Заказчик хочет сделать молниезащиту (внутрянка и внешка).
Таких проектов ещё не делал, даже не знаю с чего бы начать.
К дому приходит 5 жильный кабель от ГРЩ, который стоит на берегу.
Внешнюю молниезащиту можно заземлить на трубы которые удерживают дом возле берега, но и её же надо присоединить в РЕ шине щита в доме.. или же эти трубы соединить с контуром заземления ГРЩ.
Может кто-то делал подобное... :-[

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезашита плавающего дома
« Reply #1 : 11 Червень 2014, 10:04:55 »
Есть "плавающий" домик (стоит на воде, запитан с берега). Заказчик хочет сделать молниезащиту (внутрянка и внешка).
Внешнюю молниезащиту можно заземлить на трубы которые удерживают дом возле берега, но и её же надо присоединить в РЕ шине щита в доме.. или же эти трубы соединить с контуром заземления ГРЩ.
        ДБН В.2.5-27-2006. "Защитные меры электробезопасности в электроустановках зданий
                                                                и сооружений":
2.4.1.8 Захисне і функціональне заземлення в будинку (споруді), а також заземлення системи блискавкозахисту цього будинку (споруди) слід здійснювати за допомогою одного спільного заземлювального пристрою…
2.4.1.9   У кожному будинку (споруді) повинна бути виконана основна система зрівнювання потенціалів, яку слід реалізувати шляхом приєднання до головної заземлювальної шини електроустановки таких провідних частин (див. також 4.1.4):
- захисних провідників;
- заземлювальних провідників пристроїв захисного, функціонального та блискавко-захисного заземлень, якщо такі пристрої в електроустановці будинку (споруди) передбачені (див. також 2.4.1.8);

канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезашита плавающего дома
« Reply #2 : 11 Червень 2014, 10:26:27 »
grossel, спасибо, все это знаю, вроде так и собираюсь делать.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезашита плавающего дома
« Reply #3 : 11 Червень 2014, 11:00:26 »
Интересно из какого материала выполнен плавучий дом?
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезашита плавающего дома
« Reply #4 : 11 Червень 2014, 11:35:54 »
Дерево! по периметру металлический уголок, каркас, к которому буду присоединять опуски от молниеотвода и соединять с металлическими трубами забитыми в землю.

Offline Fogoso

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезашита плавающего дома
« Reply #5 : 07 Серпень 2014, 09:22:42 »
Интересно,а плавучий домик на чем? (на патнонах, барже). Если на металлической конструкции то не имеет смысла тянуть до берега и труб забитых в землю.  Вспомни корабли в море (океане) ;)

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезашита плавающего дома
« Reply #6 : 08 Серпень 2014, 10:52:57 »
Интересно,а плавучий домик на чем? (на патнонах, барже). Если на металлической конструкции то не имеет смысла тянуть до берега и труб забитых в землю.  Вспомни корабли в море (океане) ;)
На корабле совсем другая система электроснабжения и заземления насколько я знаю.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезашита плавающего дома
« Reply #7 : 20 Серпень 2014, 17:02:58 »
ДСТУ EN 62305-1:2012
БЛИСКАВКОЗАХИСТ -

Частина 1: Загальні положення

1. Зміст

Ця частина IEC 62305 містить загальні принципи, яких необхідно дотримуватися у захисті будівель (споруд) від блискавки, включно із їхнім устаткованням та вмістом, а також людей.

Такі випадки перебувають поза рамками цього стандарту:

- залізничні системи;
- автотранспортні засоби, кораблі, повітряні судна, установки поза берегом;
- підземні трубопроводи високого тиску;
- трубопроводи, силові й телекомунікаційні лінії поза будівля (споруда)ми (спорудами).

ПРИМІТКА:       Зазвичай ці системи підпорядковуються спеціальним правилам, що встановлені різними спеціалізованими адміністративними структурами. 
 :(

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: