Доброго времени суток!
согласно выданных ТУ предусматривается замена силового трансформатора в ТП. Существующий трансформатор - ТМ - 400/6/0,4, меняем на 630 кВА. Для этого нужно выполнить поверочный расчет существующего оборудования в ТП по низкой и высокой стороне. Помогите пожалуйста примером расчета оборудования РУ- 6 кВ, т.к. с высоковольтной частью до этого не сталкивался
существующее оборудование в ТП (РУ-6 кВ) - ВНА-10/630А, ПКТ-6/100А. требует ли это оборудование замены?
Хотелось бы знать, что имеется ввиду под проверочным расчетом? Расчет обеспечит ли существующее оборудование работу системы при загрузке установленного тр-ра 630 кВА? Или все-все вплоть до расчета токов к.з, проверку шынных конструкций на электродинамическую, электроаппаратов на термическую стойкость, а изоляторов на механическую прочность.
Если первое, то судя по существующему оборудованию на стороне 6 кВ, замена не нужна, потому как даже с учетом коэффиуиента самозапуска 1,6-1,8, ток будет в пределах 100А, что даже не потребует замены предохранителей. Та и не нужно, потому как тяжело будет отстроить защиту под вышестоящую существующую.
По 0,4 кВ нужно смотреть ошиновку, вводные и секционную панели и если не проходят по току шины, аппараты защиты и коммутации-то придется их менять.
Рекомендованый алгоритм расчета и отдельные примеры можно посмотреть во вкладке.