Автор Тема: Как закатить в ТП тр-р 1600 кВА  (Прочитано 4473 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Коллеги, подскажите как должна осуществляться вкатка тр-ра в помещение в ТП. В самой ТП запроектированы рельсы. Однако уровень земли и пола в помещениях для тра-ров разный, там есть что-то вроде уклона между уровнем земли и полом в ТП. Двери в помещения для трансформаторов запроектированы согласно ПУЭ и с помощью крана тр-р в трансформаторную не поставишь. Как тогда их обычно закатывают в помещение?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Как закатить в ТП тр-р 1600 кВА
« Reply #1 : 23 Липень 2014, 09:41:21 »
Выставляют направляющие, снимают краном на направляющие и вкатывают. Если трансформатор болших габаритов, то для вкатывания могут использоват электролебедку с системой блоков установленых в том числе и на задней стенке, по напрвлению монтажа по направляющим рельсам внутри камеры трансформатора.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Как закатить в ТП тр-р 1600 кВА
« Reply #2 : 23 Липень 2014, 09:43:51 »
Разница в уровнях и должна быть. Это требование 23-го ДБН-а. Мера против затопления.
Для закатки трансов, по умолчанию используют съемные направляющие. Плюс в типовых проектах я видел на задней стенке некий "поручень" или крюк, за который можно цеплять трос лебедки.
А так, наши монтажники как правило используют погрузчик, если есть возможность на нем подъехать. Они есть разные, вроде бы даже до 5 тонн.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Как закатить в ТП тр-р 1600 кВА
« Reply #3 : 23 Липень 2014, 10:12:07 »
Коллеги, подскажите как должна осуществляться вкатка тр-ра в помещение в ТП. В самой ТП запроектированы рельсы. Однако уровень земли и пола в помещениях для тра-ров разный, там есть что-то вроде уклона между уровнем земли и полом в ТП. Двери в помещения для трансформаторов запроектированы согласно ПУЭ и с помощью крана тр-р в трансформаторную не поставишь. Как тогда их обычно закатывают в помещение?

Шубаков_Монтаж типовых городских подстанций

http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2636

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: