Нашла вот такую информацию:
Площадь поперечного сечения защитных проводников
7.11. Площадь поперечного сечения защитного проводника S, мм2, должна быть не меньше значения, определяемого следующей формулой (применяется только для времени отключения не более 5 с)
S ≥ I√t / k,
где I - действующее значение тока короткого замыкания, протекающего через устройство защиты при пренебрежимо малом переходном сопротивлении, А;
t - выдержка времени отключающего устройства, с.
k - коэффициент, значение которого зависит от материала защитного проводника, его изоляции и начальной и конечной температур А · с1/2/мм2.
Примечание. Следует учитывать ограничение тока сопротивлением цепи и ограничивающую способность (интеграл Джоуля) устройства защиты.
Таблица 7.1.б.
Заземляющие и уравнивающие стальные проводники наименьшего сечения по коррозионной стойкости, рекомендуемые для производственных помещений.
Вид заземляющего и уравнивающего проводника Характеристика среды Рекомендуемые стальные проводники
Магистрали заземления и управления Нормальная Стальная полоса 30´4 мм
Влажная Стальная полоса 40´4 мм
Сырая или химически активная1 Сталь круглая Æ 14 мм
Ответвления от магистралей заземления и управления
Нормальная
Влажная Стальная полоса 25´4 мм
Сырая или химически активная1 Сталь круглая Æ 10 мм
1 Рекомендуются соответствующие среде защитные покрытия.
еще это:
При выборе материалов и размеров заземляющих электродов и заземляющих проводников предлагается руководствоваться следующим:
-сечение заземляющих проводников должно соответствовать расчетным формулам п. 1.7.126. ПУЭ (эти формулы выше), при этом ожидаемые токи повреждений не должны вызывать недопустимых перегревов;