Автор Тема: выбор материала и количества заземлителя  (Прочитано 3033 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Анья

  • Гість
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как посчитать какие материалы и сколько надо для того что бы заземлить молниеприемник?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Взять спецификацию оборудования и материалов проекта на молниезащиту и посчитать.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Прохожий

  • Гість
Анья, вопрос какойто непонятный. Какой молниеприемник? Вы имеете готовый проект, или вам нужно сделать проект?

Анья

  • Гість
grossel, хорошо, а пример расчета можете подсказать?
перерыла весь инэт, расчет есть только на заземлители под землей, а мне нужно подобрать материал для проводников от молниеприемника до земли

Анья

  • Гість
Анья, вопрос какойто непонятный. Какой молниеприемник? Вы имеете готовый проект, или вам нужно сделать проект?

проект готов
нужно сделать молниезащиту котельной
в котельной есть небольшая мачта и молниеприемник на ней, надо посчитать какие материалы и сколько надо их для того что бы заземлить молниеприемник
до меня посчитали, что В качестве заземляющего проводника использовать стальную полосу 40х4мм. - верно ли это?
как проверить?

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
до меня посчитали, что В качестве заземляющего проводника использовать стальную полосу 40х4мм. - верно ли это?
От молнееприемника до заземлителя вполне стандартное решение. Никакого расчета не нужно, кроме как знать расстояние между молниеприемником и заземлителем.

Анья

  • Гість
andery, может вы знаете конкретный расчет? Если так, была бы вам очень признательна, если бы вы поделились им))

Анья

  • Гість
От молнееприемника до заземлителя вполне стандартное решение. Никакого расчета не нужно, кроме как знать расстояние между молниеприемником и заземлителем.

мне нужно сослаться на расчет, требуют вышестоящие
да и на будущее пригодится

ну или может какие-то таблицы выбора или еще что

если есть хоть что-то, буду благодарна вам ;)

Прохожий

  • Гість
Анья, по идее, все материалы должны быть в спецификации проэкта. Не знаю из какой вы страны, в Украине есть ДСТУ по молниезащите, в РФ - СП и РД, там описаны все требования к токоотводам, расчитывать ничего ненужно.
Какая мачта и какой молниеприемник, где они стоят? на крыше?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вам нужен расчет молниеотвода или, что вы имеете ввиду? Давайте вы посмотрите ПЗ и чертежи простенького объекта (сделан для Украины) Блискавкозахист ШГРП.rar, даже если вы с РФ, то расчетные формулы соотвествуют российскому СП по молниезащите. Там же в проектной части есть спецификация оборудования и материалов для отдельностоящего молниеотвода. Появятся вопросы задавайте.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Анья

  • Гість
Вам нужен расчет молниеотвода или, что вы имеете ввиду? Давайте вы посмотрите ПЗ и чертежи простенького объекта (сделан для Украины) Блискавкозахист ШГРП.rar, даже если вы с РФ, то расчетные формулы соотвествуют российскому СП по молниезащите. Там же в проектной части есть спецификация оборудования и материалов для отдельностоящего молниеотвода. Появятся вопросы задавайте.


мне нужен расчет/выбор сечения заземляющего проводника (молнееприемника до заземлителя), его материал и количество
спасибо большое за пример за пример, но нужного для себя не нашла

Анья

  • Гість
Нашла вот такую информацию:

Площадь поперечного сечения защитных проводников

7.11. Площадь поперечного сечения защитного проводника S, мм2, должна быть не меньше значения, определяемого следующей формулой (применяется только для времени отключения не более 5 с)
S ≥ I√t / k,
где I - действующее значение тока короткого замыкания, протекающего через устройство защиты при пренебрежимо малом переходном сопротивлении, А;
t - выдержка времени отключающего устройства, с.
k - коэффициент, значение которого зависит от материала защитного проводника, его изоляции и начальной и конечной температур А · с1/2/мм2.

Примечание. Следует учитывать ограничение тока сопротивлением цепи и ограничивающую способность (интеграл Джоуля) устройства защиты.

Таблица 7.1.б.

Заземляющие и уравнивающие стальные проводники наименьшего сечения по коррозионной стойкости, рекомендуемые для производственных помещений.
Вид заземляющего и уравнивающего проводника                                                                             Характеристика среды                                                              Рекомендуемые стальные проводники

Магистрали заземления и управления                                                                                                            Нормальная                                                                                  Стальная полоса 30´4 мм
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  Влажная                                                                                   Стальная полоса 40´4 мм

                                                                                                                                                               Сырая или химически активная1                                                         Сталь круглая Æ 14 мм

Ответвления от магистралей заземления и управления   
                                                                                                                                                                         Нормальная
                                                                                                                                                                           Влажная                                                                                           Стальная полоса 25´4 мм
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            Сырая или химически активная1                                                                        Сталь круглая Æ 10 мм


1 Рекомендуются соответствующие среде защитные покрытия.


еще это:
При выборе материалов и размеров заземляющих электродов и заземляющих проводников предлагается руководствоваться следующим:
-сечение заземляющих проводников должно соответствовать расчетным формулам п. 1.7.126. ПУЭ (эти формулы выше), при этом ожидаемые токи повреждений не должны вызывать недопустимых перегревов;


Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если вам нужно расчет заземляющего контура и требования к выбору сечений посмотрите документы во вложении (я так понял, что это для РФ).
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Прохожий

  • Гість
Площадь поперечного сечения защитных проводников

Анья, защитный проводник к молниезащите никакого отношения не имеет. Расчетов выполнять никаких не надо. Сечение токоотвода (проводник, который соединяет молниеприемник и заземляющее устройство) должен иметь сечение для стали 50мм2, если это круглый проводник, то д=8мм. Чтобы посчитать длину необходимо видеть чертежи.
Помимо того что рекомендует Вам прочитать grossel, если Вы из РФ, ознакомтесь также с РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений http://www.gosthelp.ru/text/RD342112287Instrukciyapou.html

Материал и сечение проводников не нужно рассчитывать! Нужно выбрать в соответствии с нормативными документами. В РФ это СО 153-34.21.122-2003 и РД 34.21.122-87

 