Автор Тема: Установка уличного светильника NTK20 в помещении насосной (замечание тех надзора)  (Прочитано 2259 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline LAKII

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 67
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Технадзор выписал замечание (дословно) "Отмечено, что установленные согласно проекта в здании светильники, не соответствуют техники безопасности, т.к.  предназначены для уличного освещения, а не для помещений." Насколько правомерно это замечание и как их победить)

http://www.ltcompany.com/model.php?id=367
Если я не отвечаю - это не значит что мне не интересно, возможно что у нас уже далеко за полночь)

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Технадзор выписал замечание (дословно) "Отмечено, что установленные согласно проекта в здании светильники, не соответствуют техники безопасности, т.к.  предназначены для уличного освещения, а не для помещений." Насколько правомерно это замечание и как их победить)
Очевидно замечание обосновано высотой установки светильника и естественно светораспределением, так как данные светильники должны устанавливаются на высоте 9-11м
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline LAKII

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 67
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не думаю что высота установки опредяющий фактор, так как высота установки определяется светотехническим расчетом в зависимости от необходимой освещенности,  да и каких либо конкретных указаний к месту установки уличных светильников я не встречал
Если я не отвечаю - это не значит что мне не интересно, возможно что у нас уже далеко за полночь)

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вы бы и спросили их какие основания для того, чтобы их там не ставить: класс помещения, степень защиты, высота установки и следовательно светораспределение, помещение с металорежущими станками где не должно быть пульсаций?
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline LAKII

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 67
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
освещение зала насосной станции в кортом находятся исключительно насосы и пульты местного управления к ним, проекта под рукой в данный момент нет, завтра уточню все параметры помещения.
Если я не отвечаю - это не значит что мне не интересно, возможно что у нас уже далеко за полночь)

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
завтра уточню все параметры помещения
Вы потребуйте от технадзора обоснования , в чем есть нарушения техники безопасности со ссылкой на нормативный документ .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Прохожий

  • Гість
LAKII, а какая лампа там стоит? Возможно причина в том что светильник с ДНаТ?

Offline LAKII

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 67
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
да, лампа типа ДНаТ стоит если быть точнее SON-T 150, к этим лампам есть какие-то ограничения?
Если я не отвечаю - это не значит что мне не интересно, возможно что у нас уже далеко за полночь)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю