Автор Тема: Идеология дымоудаления жилого дома  (Прочитано 17107 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Ginkar

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 15
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот попался шедевр намедни.  Система ПС построена на Омеге. Система ДУ на клапанах  производства Веза. Дом 16 этажей. На этаже стоит один клапан ДУ (электромагнит 24В) в коридоре и один подпора (электропривод 220) возле лифтов. Т.е.- две шахты. Кнопочки возле клапана,  все кабеля огнестойкие на автоматике-  от 4*1,5 до 27*1,5 по 105 грн/м., коробочки WKE. Производитель комплектующих - с точки зрения отката - прелесть ( пустая металлоконструкция 7000евро!!, а 19 реле времени в шкафу?!)  Ладно -хочет отдел автоматики поизвращаться - кто запретит.  Но люди то в чем виноваты????  Почему при срабатывании ПС на 1-м этаже - клапана откроются на 1--м и 2-м?????
И так далее попарно.  Может я чего не знаю? Рассудите - когда в системе ДУ жилого дома клапана срабатывали в автоматическом режиме  попарно-поэтажно. 
« Останнє редагування: 22 Липень 2014, 00:05:23 від Ginkar »

Offline Ginkar

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 15
    • Перегляд профілю
    • Awards
продолжение

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну и зуб Вы отрастили на проектировщиков! :)
Знаю-знаю, нормальный проект - это редкость. Разве что проектный отдел делает для своих же монтажников, а потом есть обратная связь, когда тебе расскажут, что не так. Или ты расскажешь, почему надо именно так.
У проектных институтов такой обратной связи нет. Вы же сюда свои претензии выкладываете, а не проектантам претензию пишете?
Просто совет. Нам, проектировщикам обратная связь очень нужна. Рассказывайте. Только меньше яду и агрессии. Возможно, спроектировано так не от балды, а были неизвестные Вам соображения? И выяснить их можно только у авторов.
 
Производитель комплектующих - с точки зрения отката - прелесть ( пустая металлоконструкция 7000евро!!,
К сожалению, сертифицированные огнестойкие коробки, особенно Е90, на рынке - эксклюзив. Выбирать не из чего. Я знаю только одну альтернативу, и то Е30. А нормы говорят - надо ставить огнестойкие. Нарушение денег стоит. Вот и появляются коробки за 700, но насколько я знаю, не евро, а гривен. К тому же, если заказчик готов заплатить за недешевое (и правильное, к слову) оборудование, то почему Вас жаба давит?

Запуск ДУ на 2-х этажах? Да, обычно так не делают. Но крамолы в этом нет. Упреждающее действие. Возможно, вентсистема спроектирована так, что нужно открыть не меньше 2-х клапанов, а то ее порвет.
Как-то у нас была такая ситуация. Слишком мощный вентилятор, чтоб обеспечить нужные параметры. И уже смонтированный. И пришлось открывать вообще все клапаны по этой ветке.

Offline Ginkar

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 15
    • Перегляд профілю
    • Awards
Зубы вещь хорошая :D. Особенно если по делу и к месту: к обеду - например.
Личный опыт позволяет оценить изнутри и работу монтажника, наладчика, слесаря/сборщика и проектировщика в т.ч.. Безалаберность в работе, а другими словами : после нас хоть потоп, "слегка" раздражает. Как нормально можно относиться к монтажникам, если  вот такой монтаж. Коробки не огнестойки по причине: просьбы заказчика в экономии ( со слов директора монтажной организации :thumbsup:) . Может заодно бы в проект изменения внести на такие коробочки. И эта же организация ( в лице директора) сообщает, что система ГПТ на Гамме не отключает вентиляцию в машинке ЛТПП, т.к. видите ли у них не было задания. Да уважайте же хоть немного тех кто идет за вами. Вечная надежда Bow на то что монтажник и обслуга - норм не читают - давно кануло в лету. Доступа к информации :-[ - хоть Ж**** жуй. Нашли бы время расти Study.

Offline Ginkar

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 15
    • Перегляд профілю
    • Awards
А теперь по делу и серьезно. Все обсуждают запуск ДУ от ПС, но никто не сказал а как система будет реагировать при дальнейшем развитии пожара. Давайте смоделируем. Исходные данные : Есть система ПС, она запускает ДУ. Поступил сигнал с 4-го этажа. клапана открылись, вентиляторы ДУ и ПП включились, сирены вероятно то же. Внимание - вопрос к не ленивым.

Где в нормах расписано что получив и отработав сигнал по запуску ДУ система будет/не будет запускать клапана дальше вверх по стояку.  И сколько. Ведь сигнал от сработавших извещателей ОБЯЗАН поступить на ППК. Есть правда засада в нормах - это нормативное количество пожаров на один объект. (где прочитал не вспомню, может подскажете). Исходя из этого НЕ может быть два отдельных пожара на одном доме. НОООО. Поджег никто не отменял. И как система будет реагировать если поступят множественные сигналы. 4-й, 10-й, 16-й, 23-й этажи. При общей шахте ДУ я не месте вентилятора (чисто из лени или вредности :evil:) тянул бы дым с верхнего 23-го этажа. Каково ваше мнение и опят? И главное, что по этому поводу говорит как всегда "секретная, бестолковая и недоступная " нормативная документация Украины???

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вы, как я понимаю, эксплуатационщик? Примите соболезнования.  :(
Борьба между тем, как надо, и вечным желанием все получить на халяву, чаще всего заканчивается печально. И чаще всего для конечного пользователя. И не только в нашем деле. Это у нас уже национальная традиция. Увы. В Вашей власти (возможно?) не принять систему и заставить переделать.
Может заодно бы в проект изменения внести на такие коробочки.
Если в проект внести, то ответственность уже проектировщика. Если монтажники набадяжили - монтажной организации. Все это денежно наказуемо.

не отключает вентиляцию в машинке ЛТПП, т.к. видите ли у них не было задания.
Это тоже вечная тема споров, кто кому должен. Или проектировщик АПС/АПТ должен всех на уши поднять, чтоб узнать, что там еще нужно включить/отключить при пожаре. Или грамотные вентиляционщики-дымоудалители-электрики должны помнить, что при пожаре их системы должны переходить в особый режим, поэтому выдать задание всем, кому надо.
В идеале, должны быть озабочены и те, и эти. В жизни, увы, часто ни те, ни эти. Вам надо, вы и дергайтесь. Инициатива наказуема. И т.п. И это, опять же, национальная тема. Не зря же лозунг "Покупайте отечественный продукт" поддержки не находит.

А заказчикам в результате урок - скупой платит дважды. Добавлю, и слабограмотный. Тендерят до цен ниже плинтуса, не понимая, что за три копейки результат получишь не на рубль, а на две копейки (в лучшем случае), вот и имеют в результате.

К сожалению, это уже устойчивая система. И чем плеваться во все стороны, ищите рычаги, как это можно исправить за счет халтурщиков.

Offline Ginkar

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 15
    • Перегляд профілю
    • Awards
По поводу выпуска пара - понятно. Вопрос по существу. Что глаголят нормы по множественным сигналам??? Вероятно сюда необходимо приплести еще и инерционность систем, т.е. общую сумарную по системам. Вот пример одной.

п.9.2.4 (ДБН В.2.5-56-2010) "Управління виконавчими елементами.....
Керована спільна дія СДТ регламентується залежно від реальних пожежонебезпечних ситуацій, що визначаються місцем виникнення пожежі в будинку (споруді) - розташуванням осередку пожежі в приміщенні на будь-якому з його поверхів. Задана послідовність дії СДТ повинна забезпечувати випереджальне включення витяжної вентиляції димовидалення від 20с до 30с відносно моменту запуску припливної протидимної вентиляції."

Правда если расчитают как здесь  Наш дом - наша крепость??? (The video's owner prevents external embedding)     , клапана с электромагнитом на подпоре врядли откроются hmmmm - и будет всем счастье.
« Останнє редагування: 22 Липень 2014, 11:43:01 від Ginkar »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вопрос по существу. Что глаголят нормы по множественным сигналам???
Так вот впрямую, нигде.
Есть такой ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009, который в разделе 6.2.2 "Неисправности" говорит много интересного, поскольку повреждение шлейфа при пожаре - тоже неисправность. Любопытен еще раздел 6.11 о выборе кабеля.
Если говорить конкретно о Вашем вопросе.
1. Линии пуска ДУ должны быть выполнены огнестойким кабелем. Поэтому, если проведены они нормально, то при пожаре не повредятся и ДУ может быть запущено на любом этаже во время текущего пожара.
Если пуск осуществляется от модулей АПС, включенных в шлейф, то и этот шлейф должен быть огнестойким.
2. У ДУ запуск должен быть автоматический, дистанционный и местный.
3. АПС - это автоматический пуск, т.е. один из возможных. Есть в том же ДСТУ требование, что кабели, которые должны оставаться рабочими более 3 мин после начала пожара, должны быть защищены от огня. Самый опасный участок - межэтажные переходы, транзит. Т.к. если пожар на этаже, датчик его должен обнаружить раньше, чем перегорит кабель. В адресных системах (а жилье - это адресные системы), шлейф распадается на 2 радиальных и продолжает работать. Межэтажная защита может быть выполнена как хорошей шахтой только для противопожарных систем (что редкость), так и огнестойким кабелем в межэтажных переходах.
4. Остается еще местный и дистанционный пуск ДУ. Здесь нормы как-то путаются по части мест размещения. Местный - это кнопки в шкафах ПК, но включать их будут, скорее, пожарные. Жильцы не додумаются. Дистанционный, по идее, должен быть из пожарного поста, но он прописан рекомендательно. Все это можно почитать в ДБН В.2.5-56, п.12.6

Поэтому, система должна отработать множественный пожар. Или его должен отработать диспетчер или сами жильцы.
 
« Останнє редагування: 22 Липень 2014, 11:54:06 від rga »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
клапана с электромагнитом на подпоре врядли откроются
Вообще-то, подпор - это несколько другое. Они в разных помещениях - подпор и ДУ.

Offline Ginkar

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 15
    • Перегляд профілю
    • Awards

Поэтому, система должна отработать множественный пожар. Или его должен отработать диспетчер или сами жильцы.


В корне не согласен. Внести некоторую ясность могут те кто знаком с расчетом технологии ОВ не на словах. В проекте они обязаны указывать расходы (воздух / дым) которые подлежат замеру при наладке/сдаче/ТО.  Посмотрите, что расход на вентиляторе зачастую равен расходу на клапане ( на всех от 1-го до последнего). И что из этого - Вентилятор рассчитан на удаление дыма с одного этажа.

(( В простой вентиляции - посмотрите, при одновременной работе : вытяжка из паркинга, расходы суммируются!!!!))   

Тогда вопрос к идеологам. Как будем работать. Кто первым встал, того и тапки?  Или кто ближе к кровле? И почему вдруг Вы посчитали, что "божий одуванчик" вправе вмешиваться в порядок работы СПЗ в автоматическом режиме?? Не перебор ли? Мы, далеко не посторонние люди в этой системе, не можем быстро найти однозначный ответ сидя за столом. А там, вдруг, бабуля с перепугу сможет. Не круто ли мысль с надеждой пошла? 

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тогда вопрос к идеологам. Как будем работать. Кто первым встал, того и тапки?  Или кто ближе к кровле? И почему вдруг Вы посчитали, что "божий одуванчик" вправе вмешиваться в порядок работы СПЗ в автоматическом режиме?? Не перебор ли? Мы, далеко не посторонние люди в этой системе, не можем быстро найти однозначный ответ сидя за столом. А там, вдруг, бабуля с перепугу сможет. Не круто ли мысль с надеждой пошла? 

Очень риторические вопросы. Особенно, если учесть, что вентиляционщиков на этом форуме нет. Здешняя специализация - слаботочные сети. В лучшем случае, автоматика ДУ, да и то здесь мало таких. :)
С этим Вам надо сюда, например, http://forum.abok.ru. Но это больше российский форум.

Offline griffel

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 693
  • Country: ua
  • Слава Україні
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • PintarGroup
    • Awards
Ginkar, интересно спросить, а Вы имеете право выкладывать эти чертежи в сеть? Это ваша интелектуальная собственность? Вы бы хоть рамочки подтерли... Я понимаю что страна должна знать своих героев, но все же.
Прочитав ваше "фе" хочется узнать как именно вы видите реализацию этой системы, а то сами знаете, критиковать мы все могем ;) Если есть желание поучавствовать в разработке автоматики, сбросьте инфу в личку, я могу передать инфу о Вас заинтересованым лицам.

По поводу включения дымоудаления сразу 2-х этажей. Весь проблем в том, что тут в разделе ПС одним шлейфом закрывается 1 этаж, и учитывая что ПС тут адресная, можно было запрограмировать систему согласно адресов датчиков и открывать клапан не по шлейфу, а по этажу. Думаю это не сложно.



Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Offline Ginkar

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 15
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здешняя специализация - слаботочные сети. В лучшем случае, автоматика ДУ, да и то здесь мало таких. :)


Вот я и ищу автоматчиков и слаботочников. Ведь именно они один другому передают сигналы. В смысле ППС на ДУ и ПВ. А слаботочников и близко не интересует, что будет дальше с их сигналом? Уж слишком много ныне положено задач на СПЗ на основе ППКП.
А с автоматчиками совсем сутяжно?

Прочитав ваше "фе" хочется узнать как именно вы видите реализацию этой системы, а то сами знаете, критиковать мы все могем   


«Фе» не высказаывалось, только мнение о нецелесообразности завышения цены, «специфическим» - чтоб не сказать по другому – техническим решением. ЗА свою достаточно долгую биографию в данной сфере впервые встречаю шкаф с таким количеством реле времени!! Просто в (ауте)

Цена изделия для сравнения – не реклама, а первое что попалась под руку-  http://www.svtsvet.com.ua/Rele-vremeni-moeller-dilet11-30-a-s-zaderzhkoi-vkl.html  по - 636 грн  или http://relsis.uaprom.net/p7764807-rele-vremeni-mnogofunktsionalnoe.html  по 237 грн.
Разница 7581 грн. Достаточно чтобы подумать??
Это по производителю и его цене. Политику, Францию, Мистрали и поддержку отечественного производителя оставим пока в стороне. Автор о Мистралях был не в курсе, впрочем как и я.

Но вопрос в другом - а нужны ли они там вообще, зачем? На поверку не нужны.
Первая мысль - просто заказчику втюхивают. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что структура проектировщика входит в концерн Заказчика. И на этом основании мысль о втюхивании плавно перетекла в структурированный откат, тобто итоговое завышение стоимости строительства жилья.  А если добавить проигнорированные ГП замечания по проектам ПС, Оповещения, ДУ и автоматики в количестве около 40 шт.- становится «..За державу обидно..» другими словами -  за конечного потребителя. За его же деньги ему впарят по завышенной цене принципиально неверное решение. И вопрос не столько в цене (это дело совести и умения/обаяния каждого), а в том это должно быть технически правильно (как вариант - по существующим нормам).

Неработоспособное проектное решение  - считаю что это не правильно. Ведь покупая машину вы не ставите под сомнение величину тормозного пути в зависимости от плотности вашего ужина. Не согласны спорьте, выслушаю.

А для реализации системы вначале необходим ответ от смежников: как собираются убирать дым с этажей, в частности при множественных тревогах, и зачем предусмотрели клапана с разными приводами: 24электромагнит (падающий) и 220элпривод (поворотный). Связать – уже детали.
Может это любопытство.
Вы же не расставляете извещатели, не зная назначения помещений, геометрии потолка и т.п……  а задаете вопросы, судя по Вашим постам.


Если есть желание поучавствовать в разработке автоматики, сбросьте инфу в личку, я могу передать инфу о Вас заинтересованым лицам.


Если прочитаете первый пост, то мое желание ограничивалось потребностью узнать на каком основании (желательно по нормам) «… в системе ДУ жилого дома клапана срабатывали в автоматическом режиме  попарно-поэтажно.» Пока не более. Если есть что по сути последовательности отработки множественных сигналов – в студию.



По поводу включения дымоудаления сразу 2-х этажей. Весь проблем в том, что тут в разделе ПС одним шлейфом закрывается 1 этаж, и учитывая что ПС тут адресная, можно было запрограмировать систему согласно адресов датчиков и открывать клапан не по шлейфу, а по этажу. Думаю это не сложно. 


Откуда вывод что один этаж? Или вы имели ввиду первый? Вы знакомы с проектом ПС?
Уточняю, ПС закрывает этажи попарно. Но не в этом суть. Суть в том что – МОЖНО БЫЛО, но видать автора мало интересуют технические возможности систем. При такой автоматике сработавшая ПС откроет все клапана попарно доверху. Ведь, при такой схеме, все клапана откроются от поэтажных кнопок. И на нижних этажах люди просто могут задохнуться. Или нет? Предпочитаю технические вопросы оговаривать со специалистами а не объяснять прокуратору.

интересно спросить, а Вы имеете право ………… Я понимаю что страна должна знать своих героев, но все же.


Думаю поставить вопрос по другому: несообщение о готовящемся правонарушении – это преступление или забота о интеллектуальной собственности?
На хорошем проектном решении и поучиться не грех, а автору слава. А на плохом  - Вы правы – « …страна имеет право…». Может, зная о качестве работы таких проектировщиков, Вы, как потенциальный работодатель, не привлечете в будущем их к своему проекту и спасете чью то жизнь.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот я и ищу автоматчиков и слаботочников. Ведь именно они один другому передают сигналы. В смысле ППС на ДУ и ПВ. А слаботочников и близко не интересует, что будет дальше с их сигналом? Уж слишком много ныне положено задач на СПЗ на основе ППКП.
Технология вентиляции и электроника - две разные профессии, между прочим. Если Вы мне подскажете фамилию грамотного проектировщика (не руководителя, а проектировщика) противопожарной слаботочки, который будет уметь считать еще и двигатели вентиляции, и дымоудаление корректно рассчитывать, буду очень благодарна.

А с автоматчиками совсем сутяжно?
Вы пришли в чем-то разобраться? Спросить? Узнать? Или поплеваться ядом? Если последнее, то лучше бы Вам в другое место.

Если прочитаете первый пост, то мое желание ограничивалось потребностью узнать на каком основании (желательно по нормам) «… в системе ДУ жилого дома клапана срабатывали в автоматическом режиме  попарно-поэтажно.» Пока не более. Если есть что по сути последовательности отработки множественных сигналов – в студию.
Почему бы Вам не спросить авторов проектов?
По множественным сигналам со стороны АПС и автоматики я Вам, вроде, ответила. С точки зрения системы вентиляции - опять же, к авторам проекта. Или возьмите у них расчет вентсистемы и разберитесь.

А для реализации системы вначале необходим ответ от смежников:
А от нас что надо? Моральная поддержка? Вместе поплеваться?

И на нижних этажах люди просто могут задохнуться. Или нет?  Предпочитаю технические вопросы оговаривать со специалистами а не объяснять прокуратору.
На этот вопрос ответить может только расчет к проекту вентиляции. И никак не мы. Рассчитано может быть так, что все будет нормально, а может и халтурно. Предлагаю гаданьями не заниматься.

Может, зная о качестве работы таких проектировщиков, Вы, как потенциальный работодатель, не привлечете в будущем их к своему проекту и спасете чью то жизнь.
Красиво и, вроде, правильно. Но может быть уголовно наказуемо. На на проектные работы в Договоре обычно есть пункт о конфиденциальности, где заказчик обязуется не использовать проект в каких-то других целях, кроме как по прямому назначению. Так что, Вы бы аккуратней?

Offline Ginkar

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 15
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если посмотреть СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»
«п.2.12. Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество одновременных пожаров в населенном пункте ……» (знаю что не действующий, но суть не поменялась, надеюсь)
 
ДСТУ Б EN 12845:2011  «Стаціонарні системи пожежогасіння. Автоматичні спринклерні системи. Проектування, монтування та технічне обслуговування.»  есть термин «3.9 розрахункова площа (area of operation) – максимальна площа, на якій у цілях проектування передбачається спрацьовування спринклерів у разі пожежі»

Т.о. мы имеем, что пожар у нас теоретически может быть только один да и тот на огриниченной площади. Исходя из этой мысли вопрос – почему решили что шпилька будет гореть как свечка (что свечка согласен, а в смысле что пожары начнутся одновременно на нескольких этажах?, (терроризм  - не рассматриваем))
А по поводу вопроса «отработки множественных тревог» вероятно я не однозначно поставил вопрос, что и привело к полученному (правильному по сути вопроса) ответу. Вопрос нужно раздробить на несколько:

1).Должна ли ППКП отработать множественные сигналы «Пожар» - ОДНОЗНАЧНО ДОЛЖНА (в этом согласен с многоуважаемой rga).

2). Должна ли ППКП передать сигналы (множественные)  о пожере на этажах на шкафы автоматики ДУ и ПП – пока не знаю. Обсудив дальше – вернемся к этому пункту.

3). Должна ли автоматика ДУ (шкафы автоматики, ШМУ, и т.п.) отработать поступивший множественный сигнал «Пожар» и не запутавшись, случайно, выключить систему (зависнуть) – если поступят множественные сигналы на пуск системы, не должна случайно остановить запущенные системы.

4). А теперь вопрос – кто должен думать (ППКП или шкафы автоматики/ШМУ), что это множественны сигналы, кто из сигналов первый,  что сигнал на включение/выключение чего нужно уже подан, что отрабатываются необходимые задержки и НИЧЕНО БОЛЕЕ ВКЛЮЧАТЬ НЕ НУЖНО, даже если в судороге кто-то нервно дергает ИПР/ПКЕ (например жильцы). 

Вот здесь мы и вернулись обратно ко второму пункту. (Вот вам и стыкстрой слаботочников и автоматчиков).

5). Кстати вопрос  о действиях диспетчера в случае пожара по управлению системой ППА (ДУ и ПВ). Кто то видел вживую, или может разрабатывал, обсуждал, инструкцию для персонала во время пожара. Может есть типовая МЧС?
« Останнє редагування: 25 Липень 2014, 10:56:20 від Ginkar »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю