Re: Категория надёжности!!
« Reply #15 : 18 Листопад 2008, 13:03:40 »
Да там и котельни как таковой нету  - стоит ведро с тенами  :D, плюс насос (и то наврятли)
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Иваныч

  • Гість
Re: Категория надёжности!!
« Reply #16 : 19 Листопад 2008, 11:04:10 »
Всем спс  :thumbsup: Скорее всего к зданию подведу третюю, посколько люди там жить не будут, а вот от ВРП уже подумаю, два или один кабель вести, хотя делали проект, так теплопункт бил запитан по третей категории, и нормально, пропустили!! А еще тоже смотрел проект стадию "П", так там знак "х" перепутали на "+", єто жесть и расчёт вишел другой, но тоже пропустили в Киевєнерго, вот так то  ;)

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Категория надёжности!!
« Reply #17 : 25 Березень 2009, 15:39:09 »
Цитата: Иваныч
Скорее всего к зданию подведу третюю, ..., а вот от ВРП уже подумаю, два или один кабель вести
А что Вам дадут два кабеля? ІІ категорию? зачем тогда два кабеля?

Offline CherryT

  • **
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 44
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Категория надёжности!!
« Reply #18 : 22 Серпень 2009, 18:19:19 »
Помогите разобраться. Трёхэтажное здание, 2-й и 3-й этажи- офисы, 1-й СТО+гостиница+кухня. Если я добью технологов, чтобы они уменьшили кол-во работающих в офисах до 50чел. будет ли у меня 3-я категория на это здание. Сама думаю, что будет, но всё-таки сомнения есть  ;).

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Категория надёжности!!
« Reply #19 : 23 Серпень 2009, 11:30:25 »
Цитата: Вишневецкая Татьяна
гостиница
сколько звезд?
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline CherryT

  • **
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 44
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Категория надёжности!!
« Reply #20 : 23 Серпень 2009, 18:12:36 »
Никаких звёзд! Три двухместных номера для поломавшихся дальнобойщиков.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Категория надёжности!!
« Reply #21 : 24 Серпень 2009, 12:03:52 »
Цитата: sashkomtm
А что Вам дадут два кабеля? ІІ категорию?
+1 ...(ПУЭ, обеспечение ІІ категории надежности:
1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.

К числу независимых источников питания относятся две секции или системы шин одной или двух электростанций и подстанций при одновременном соблюдении следующих двух условий:
1) каждая из секций или систем шин в свою очередь имеет питание от независимого источника питания;
2) секции (системы) шин не связаны между собой или имеют связь, автоматически отключающуюся при нарушении нормальной работы одной из секций (систем) шин.
)

к слову о категориях (ПУЭ) - Электроприемники второй категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей....

Есть такая "Инструкция по проектированию городских эл. сетей" РД 34.20.185-94 . в ней прописано:
ІІ категория -
х) электроприемники установок тепловых сетей - запорной арматуры при телеуправлении, подкачивающих смесителей, циркуляционных насосных систем отопления и вентиляции, насосов для зарядки и разрядки баков аккумуляторов, баков аккумуляторов для подпитки тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения, подпиточных насосов в узлах рассечки, тепловых пунктов, кроме указанных в п. I с) настоящего приложения;

 п. I с) центральные тепловые пункты (ЦТП) обслуживающие здания высотой 17 этажей и более, все ЦТП в зонах с зимней расчетной температурой - 40С и ниже; -  І категория.
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Категория надёжности!!
« Reply #22 : 28 Серпень 2009, 08:52:21 »
у меня похожий вопрос был - есть жилой дом (ІІ категория) и крышная котельная Рр=20 кВт (ІІ категория). я предложил от ВРП дома до котельной (60 метров) ложить 2 кабеля, а в РЩ котельной перекидной рубильник. с кем ни общался - все говорят: "а зачем ?" и приводят аргумент - если какой-то объект имеет ІІ категорию, то по такой логике ко всем щитам внутри надо ложить по 2 кабеля.
Мое мнение - если объект (в данном случае крышная котельная) в ДБН отдельной строкой идет ІІ категорией, то до вводного устройства этого объекта ложить 2 кабеля по-любому. Была бы І категоря - еще и АВР на вводе ставить.
У кого-то есть другие мнения ?

Offline Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Категория надёжности!!
« Reply #23 : 28 Серпень 2009, 11:15:23 »
ejen, у меня был похожий вариант, только не с котельной,а с аптекой, которая по ДБН выделена тоже как ІІ категория. Изначально она планировалось офисом, к которому от ВРП встроенных помещений был проложен 1 кабель. Так и оставили в проекте 1, но Киевенерго забраковало, и сказало протянуть второй, от другой секции ВРП. Мой вопрос, насчет того
Цитата: ejen
если какой-то объект имеет ІІ категорию, то по такой логике ко всем щитам внутри надо ложить по 2 кабеля.
так и остался без ответа. Может кто ответит?
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Категория надёжности!!
« Reply #24 : 28 Серпень 2009, 12:20:17 »
Цитата: Electric
Мой вопрос, насчет того
Цитата: ejen
если какой-то объект имеет ІІ категорию, то по такой логике ко всем щитам внутри надо ложить по 2 кабеля.
так и остался без ответа. Может кто ответит?
такая рекомендация в России относится к приемникам І категории (СП 31-110-2003 п.7.9)
применительно к данной ситуации, как вариант, можно было проложить 2-й кабель от ТП с устройством АВР в аптеке (категория, конечно, повысится, но это можно по желанию заказчика - а ему пришлось бы "захотеть") или поставить дизель как 2-й источник... :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Леонідович

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Категория надёжности!!
« Reply #25 : 03 Березень 2010, 18:18:59 »
Перечитав всі теми на форумі по котельним + НДі не можу визначитися з категорією надійності електропостачання котельної. Може вже "мозг глючит"?
Дійшов до висновку, що і ІІ і ІІІ категорії можуть пройти експертизу.
А авар. освітлення і всякі сигналізації пройдуть по І-й (один ввід+свій акумулятор+автоматичне переключення)
Може цю котельню назвати  - приміщення для встановлення побутових теплогенераторів?  :)
Як бути?
Приміщення: -
- підвал - бар на 30пос. місць
- 1-й пов. - магазин (торг. зал. 87м. кв)
- 2-й пов - кафе на 30 пос. місць
Котельна (дуже голосно сказано) на 1-му поверсі - 7м.кв.
В каждой шутке есть доля шутки

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Категория надёжности!!
« Reply #26 : 03 Березень 2010, 19:01:09 »
Ну ДБН В.2.5.23-2003 каже, що категорія котельної -- ІІ (а аварійне освітлення котельної, КСЗ, і т.і. -- І).
А в чому проблема? Один ввід?
« Останнє редагування: 03 Березень 2010, 19:07:39 від O.S. »

Offline Леонідович

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Категория надёжности!!
« Reply #27 : 03 Березень 2010, 20:28:01 »
Цитата: O.S.
Один ввід?
Так, однотрансформаторна ТП.
В каждой шутке есть доля шутки

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Категория надёжности!!
« Reply #28 : 03 Березень 2010, 20:29:47 »
Леонідович, Посмотрите СНИП Котельные установки. Если не ошибаюсь, котельные есть 1 или 2 категории по надежности электроснабжения, сетевые насосы только 1 категория, но там же сказано на какие установки он  распространяется.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline Леонідович

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Категория надёжности!!
« Reply #29 : 03 Березень 2010, 20:34:18 »
Цитата: inspektorpo
Посмотрите СНИП Котельные установки.
Та все передивився - по всім нормам ІІкат. А де її взяти? Хіба Д-Г? А це знову головна біль!
В каждой шутке есть доля шутки

 