Автор Тема: Прокладка шинопровода 0,4 кВ через помещение РУ-10 КВ  (Прочитано 2021 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день. Такой вопрос - можно ли шинопрводом 0,4 кВ(Саnalis) пройти через РУ-10 кВ? ТП на балансе Заказчика. Есть нормы, которые запрещают такую прокладку? Или это только с точки зрения эксплуатации, если РУ-10 кВ, например, на балансе Киевэнерго, то понятно тогда я не могу пойти транзитом через РУ-10 кВ?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если передаваться на баланс Киевнерего не будет, то можно пообсуждать, хотя конечно не самый лучший вариант,
а если будет передаваться то однозначно нет.

Нужен план ТП, желательно бы еще и с разрезом продольным по трассе этого шинопровода.