Автор Тема: КТПН 1000/10/0,4  (Прочитано 6431 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Анастасия

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 199
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
КТПН 1000/10/0,4
« : 14 Липень 2014, 14:38:03 »
Помогите найти типовой проект установки КТПН 1000/10(6)/0,4.
Или поделитесь чертежом внешнего вида в формате двг. :-[

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КТПН 1000/10/0,4
« Reply #1 : 14 Липень 2014, 14:44:00 »
Обратись к производителю КТП

Offline Анастасия

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 199
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КТПН 1000/10/0,4
« Reply #2 : 14 Липень 2014, 15:45:00 »
Вот жду от Заказчика согласование производителя.
Может у кого-то есть КТП Минского электротехнического завода?

Прохожий

  • Гість
Re: КТПН 1000/10/0,4
« Reply #3 : 14 Липень 2014, 15:58:12 »
Анастасия, обычно в каталогах производителя есть задание на устройство фундамента для КТП. Что касается чертежей попробуйте поискать на http://dwg.ru/dnl/?Dnl%5Btitle%5D=%D0%9A%D0%A2%D0%9F&yt0=%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8C

Offline Лидер Электрик

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 29
  • Country: ua
  • Качество Лидера. Опыт Профессионалов.
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КТПН 1000/10/0,4
« Reply #4 : 14 Липень 2014, 16:54:31 »
Добрый день, Анастасия
Укажите Ваш электронный адрес для отправки информации
С ув. проектный отдел ООО ЗНА "Лидер Электрик"
69076, Украина, г. Запорожье, ул. Новостроек, 3
т. +38(061)286-92-94
e-mail: v.novikov@lider.com.ua

Offline Анастасия

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 199
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КТПН 1000/10/0,4
« Reply #5 : 14 Липень 2014, 19:08:38 »
Лидер Электрик,
artuchinaa@mail.ru
Cпасибо!

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КТПН 1000/10/0,4
« Reply #6 : 14 Липень 2014, 19:36:47 »
Помогите найти типовой проект установки КТПН 1000/10(6)/0,4.
Или поделитесь чертежом внешнего вида в формате двг. :-[
КТП с каким вводом: воздушным, кабельным? Если вы с Украины зачем вам КТП Минского электротех.завода? Украинскую легче транспортировать без проблем и розтаможки и найти по премлемым ценам легче: пожалуйста Харьков "Восток-Электро", Тернополь "Электроаппарат", Запорожье "Лидер электрик" и т.д. А городскую заводской готовности в бетонном корпусе еще легче и для городской застройки в самый раз. Посмотрите эти чертежи в формате dwg однотрансформаторной ТП-1000/10/0,4, чертежи установки вы найдете в разделе КЖ листы 27-28.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Анастасия

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 199
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КТПН 1000/10/0,4
« Reply #7 : 14 Липень 2014, 20:34:12 »
grossel,
проект сейчас для России.
Ввод КТП воздушный
Спасибо!

Offline Анастасия

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 199
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КТПН 1000/10/0,4
« Reply #8 : 14 Липень 2014, 20:34:43 »
КТП для промышленной застройки

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КТПН 1000/10/0,4
« Reply #9 : 15 Липень 2014, 09:57:26 »
1. Промышленная 2КТП-1000/10/0,4  для размещения в промышленном цеху или отдельностоящем здании по типовому проекту серии 5.407-87 Хмельницкого завода (завод имеет сертификат России). Если не найдете в Гугле, могу сбросить альбомы выпуска 0 и 1 для привязки. В крайнем случае, эти альбомы можно привязать с Белгородской КТП-1000/10/0,4У1 (Руководство см.ниже).
2. Как вариант можно привязать типовой проект КТП наружной установки в бетонном корпусе КТПБ-1000/10/0,4 Чебоксарского электромеханического завода (см.ниже).
3. Или привязать по типовому проекту  блочную 2БКТП-1000/10/0,4 ЗАО"ИнкомЭнергоМаш" (не найдете-могу сбросить). Туда же типовой проект ОТП.03.61.75 ТП 2х1000.
Как понимаете подвести к КТП с кабельным вводом и запитать ее с ВЛ-10 кВ, не составляет труда, достаточно на концевой опоре установить разъеденитель и разрядники и с разъеденителя кабелем запитать КТП.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КТПН 1000/10/0,4
« Reply #10 : 15 Липень 2014, 10:32:58 »
Quote (selected)
Как понимаете подвести к КТП с кабельным вводом и запитать ее с ВЛ-10 кВ, не составляет труда, достаточно на концевой опоре установить разъеденитель и разрядники и с разъеденителя кабелем запитать КТП.
Скажите, пожалуйста, а возможно сделать отпайку от некоторой промежуточной опоры одноцепной ВЛ-10кВ на кабельную линию?
« Останнє редагування: 15 Липень 2014, 10:38:25 від sanches »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КТПН 1000/10/0,4
« Reply #11 : 15 Липень 2014, 11:24:14 »
Можно,  установить на ВЛ вместо промежуточной опоры анкерную ответвлительную и рядом в сторону ответвления концевую опору, с установленным разъеденителем и разрядниками для защиты кабельной линии, на которой естественно установлена (на опоре) концевая кабельная муфта наружной установки.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КТПН 1000/10/0,4
« Reply #12 : 15 Липень 2014, 12:37:32 »
Дело в том, что один специалист мне как-то говорил, что можно сделать отпайку кабельными муфтами от любой опоры ВЛ, дополнительно установив на неё разъединители + ОПНы. Вот не знаю даже, то ли это самоделки народного творчества, то ли допустимые меры. Но судя по вашему мнению, grossel, отпайка от ВЛ превращается в целую историю с установкой дополнительных опор. Это действительно самый простой вариант?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КТПН 1000/10/0,4
« Reply #13 : 15 Липень 2014, 13:19:25 »
Можно выполнять ответвление на существующей промежуточной опоры с установкой концевой опоры А10-1 с разъеденителем и розрядниками на расстоянии не более чем через 10 м от ответвления, но это допускается для ответвления от существующей ВЛ. Но если учесть, что при реконструкции необходимо существующие ВЛ приводить к требования ПУЭ 7 издания, я бы все же вместо промежуточной опоры сущ.ВЛ ставил анкерную с устройством ответвления УОК, а через 10м концевую с разъеденителем и разрядниками с которой уходил кабелем (или ВЛ тянул до ТП и возле ТП на расстоянии 5 м ставил концевую с разъеденителем при воздушном вводе, конечно если общая длинна ответвления ВЛ не превышает 1,5 км ).
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КТПН 1000/10/0,4
« Reply #14 : 15 Липень 2014, 13:53:25 »
grossel, если вам не сложно, можете дать оценку возможности выполнения отпайки от двух ВЛ-10кВ (красная - ранее запроектированная, чёрная - существующая).
Какие сложности может повлечь отпайка в таких условиях? Любые комментарии мне будут очень полезны!

 