Автор Тема: Радиальный шлейф  (Прочитано 4365 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Радиальный шлейф
« Reply #15 : 11 Липень 2014, 11:34:59 »
К слову, если взять 1 часть ЕН-а, то там и на рисунке построения системы, и в терминах, автоматические и ручные извещатели разделены.
Разве что слова "автоматические" нет, наверное, у буржуев это подразумевается  :) .

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Радиальный шлейф
« Reply #16 : 11 Липень 2014, 11:49:30 »
Абсолютно с Вами согласен, что в одной зоне могут быть два шлейфа обнаружения, но это уже для ПУ, а вот для ППКП безадресного никак не может быть несколько зон обнаружения в одном шлейфе.
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Радиальный шлейф
« Reply #17 : 11 Липень 2014, 11:53:12 »
Если взять к примеру, сертификаты на европейские ППКП, выданные такой уважаемой фирмой как VdS, то там присутствует определенное количество одношлейфных ППКП, которые производятся до настоящего времени. Причем в паспортах этих приборов показано подключение в этот единственный шлейф как РПИ, так и АПИ.

А в примечании к рисунку в этом стандарте написано:
"Примітка 2. Лінії, які з’єднують складові частини системи, відображають інформаційні потоки, а не Фізичні з’єднання"
 И ни кто не запрещал на адресную петлю вешать и оповещатели в своей зоне через изоляторы КЗ.
« Останнє редагування: 11 Липень 2014, 11:58:10 від bvv »
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Радиальный шлейф
« Reply #18 : 11 Липень 2014, 12:06:00 »
В другом стандарте Украины на эту же тему ДСТУ ISO 7240-1:2007 Элемент D на рис. 1 обведен пунктиром, а это означает, что "устатковання та елементи з'єднання, які можуть бути наявні в автоматичній системі пожежної сигналізації та оповіщуввння;"
Вроде бы это значило, что при построении СПС можно обходиться вообще без ручников???
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Радиальный шлейф
« Reply #19 : 11 Липень 2014, 12:10:27 »
В целом, спасибо Вам, уважаемая rga, за участие в рассуждениях на околопожарную тему -я уже понял, что на журнальную статью это точно потянет :thumbsup:
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Радиальный шлейф
« Reply #20 : 11 Липень 2014, 12:44:11 »
Причем в паспортах этих приборов показано подключение в этот единственный шлейф как РПИ, так и АПИ.
Да, люди везде люди, а не только у нас :) .
Производитель смотрит только те части, по которым производит, т.е. 2-ю и 4-ю. А 14-я, вроде как не для них. Включить можно - можно. А там, как хотите. 

И ни кто не запрещал на адресную петлю вешать и оповещатели в своей зоне через изоляторы КЗ.
Почему нет? Только если ШС радиальный, тогда или только сирены, или ручники, или АПИ, или модули.
Зона, в частности в адресных приборах, это точно только логическое понятие. Зоны набираются при программировании ППК из адресов устройств, включенных в ШС или даже разные ШС. Соответственно и лампочки включаются по этим зонам, и реакции отрабатываются.

Вроде бы это значило, что при построении СПС можно обходиться вообще без ручников???
Почему нет? Нигде не написано, что ручники строго обязательны. Мобильное здание где-нибудь в поле, обслуживаемое раз в год. Кому этот ручник нужен?

В целом, спасибо Вам, уважаемая rga, за участие в рассуждениях на околопожарную тему -я уже понял, что на журнальную статью это точно потянет
Всегда рады поговорить  :)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.