Автор Тема: Прокладка двух линий от разных ТП  (Прочитано 2100 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline poramokk

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 96
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте уважаемые! Необходимо выполнить вынос двух ВЛ-0,4кВ от разных ТП самонесущим проводом. Вопрос! Можно ли запроектировать двухцепную линию от разных трансформаторных подстанций, провода будут прокладываться по одним опорам.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можно.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline poramokk

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 96
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо!

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можно.
організації, що експлуатують мережі, не дуже це одобрюють. дехто взагалі не допускає. з міркувань безпеки.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можно.
організації, що експлуатують мережі, не дуже це одобрюють. дехто взагалі не допускає. з міркувань безпеки.
Будем считать, что это сети эксплуатирует одна организация-РЭС. Правила не запрещают по типовому проекту монтировать двухцепные линии, как 0,4 кВ, так и о,4кВ и 6(10)кВ.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
двухцепные линии
двоколові - так. повністю погоджуюсь.
Питання в іншому - на одній лінії:  одна ПЛ від однієї ТП, інша - від іншого ТП.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
poramokk, Я бы не спешил сломя голову проектировать двухцепку.
На чьем балансе обе линии? Если разных организаций - то sashkoMTM правильно указал - они могут возражать, и, в принципе, правильно сделают.
А если одной - то с ней этот момент нужно будет в обяз утрясти. Потому что при таком переходе теряется надежность, хотя он и экономический более выгодный.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline poramokk

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 96
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да я понял что нежелательно, но нужно сделать как обычно дешевле, и тем более норм которые это запрещают нет если я правильно понял? Да линии от разных ТП на балансе районного РЭС.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
линии от разных ТП на балансе районного РЭС.
Самостоятельно , без РЭС , этот вопрос решать нельзя . Они хозяева ВЛ , они должны дать ТУ или письмо со своими требованиями на вынос этих линий .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline poramokk

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 96
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, все ясно и всем спасибо! Завтра едем на место и в РЭС решать вопрос.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: