1) Для 2-х: Рр=100х2х0,825=165 кВт;
Т.е. по вашему, два стоквартирных дома потребляют меньше чем один 200 квартирный дом?
Я считаю, что нужно считать по формуле 4 с Код. по табл.3.3 как для "жител (котеджів) з одинаковими питомими навантаженнями". Вы считаете, что Код. не нужно вводить? Но это 2 разных объекта со своими нагрузками.
Если подганять значение Рроз. и пытаться получить максимальную расчетную нагрузку, тогда необходимо пользоваться формулой 6 "для 2-х різновидів житла" преобразовывая ее:
Рроз.=N
1xРп х Код
(1+2)+N
2 x Pп х Код
(1+2)=100 х 1,0 x 0,9 + 100 х 1,0 x 0,9 = 180 кВт. Для 200 кв. по табл.3.1-174 кВт.
Все вроде нормально. Но возьмем посчитаем по схожей методике по формуле 7 для 3-х домов:
Рроз.=N
1xРп х Код
(1-3)+N
2 x Pп х Код
(1-3) + N
3 x Pп х Код
(1-3) = 100 х 1,0 х 0,8 + 100 х 1,0 х 0,8 + 100 х 1,0 х 0,8 = 240 кВт.
Для 300 кв. по табл.3.1-241 кВт. Тоесть до 3-х домов можно считать по этим формулам.
Таким самым образом преобразуем формулу 5 для группы "з різними питомими навантаженнями" из 5 домов:
Рроз.= Рп х (N
1 + N
2 + N
3 + N
4 + N
5) х Код