Уважаемые коллеги, прокомментируйте, пожалуиста, данную схему электроснабжения на предмет категории электроснабжения. Один источник, но две линии ВЛ до двухтрансформаторной ТП. Вопрос 1: Если электроснабжение ТП по III категории, то корректно ли в данном случае применена двухтранформаторная подстанция (корректнее исходя из условий электроснабжения поставить однотрансформаторную)? Вопрос2: Оборудование на объекте должно электроснабжаться по первой категории, для этого на объекте дополнительно установлена ДГЭС с АВР. Возможна ли I категория на объекте без установки ДГЭС, но с установкой АВР между двумя фидерами от разных секций шин двухтрансформаторной ТП? Схема приложена в формате PDF.
Согласно ПУЭ данная схема электроснабжения выполнена по III категории: 1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.
1.2.21. Для электроприемников третьей категории электроснабжение может выполняться от одного источника питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток.
Таким образом в данном случае возможна установка однотрансформаторной ТП.
В качестве второго источника электроснабжения уместна установка ДГЭС, с выполнением АВР при исчезновении напряжения на основном вводе питания. В данной схеме без ДГЭС, при выполнении АВР на стороне 0,4 кВ, не обеспечит I категорию при наличии только одного независимого источника питания. Трансформаторы должны питаться по высокой стороне взаиморезервируемыми линиями, которые в свою очередь должны быть подключены к двум разным независимым источникам питания и иметь необходимый резерв проходной способности элементов системы в зависимости от нагрузок электроприемников I категории надежности электроснабжения. Тоесть вторым независимым источником питания должен быть ДГЭС.