Автор Тема: Пуск двигателя 160 кВт  (Прочитано 4934 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Пуск двигателя 160 кВт
« : 08 Липень 2014, 16:03:26 »
Есть двигатель 160 кВт (дымосос) каким образом лучше запускать это чудо (прямой пуск, пуск звезда/треугольник, может есть еще варианты, частотник -очень дорого, мягкий пуск рассматривается)? Питаться он будет от КТП 2х1000? Как проверить КТП сможет ли она выдержать прямой пуск? Возможен ли прямой пуск такого дымососа? Может есть какие то рекомендации для такой мощности двигателей?

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пуск двигателя 160 кВт
« Reply #1 : 08 Липень 2014, 17:31:40 »
пуск звезда/треугольник
Самое недорогое.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пуск двигателя 160 кВт
« Reply #2 : 08 Липень 2014, 17:34:53 »
пуск звезда/треугольник
Самое недорогое.
Полностью согласен, в даном случае-пуск звезда/треугольник
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline alex_sherbak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 37
  • Повідомлень: 228
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пуск двигателя 160 кВт
« Reply #3 : 09 Липень 2014, 09:14:49 »
но самое оптимальное для данной задачи всё таки преобразователь частоты, т.к. кроме пуска он позволит ещё и реализовать регулирование разрежения, создаваемого дымососом

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пуск двигателя 160 кВт
« Reply #4 : 09 Липень 2014, 10:15:28 »
но самое оптимальное для данной задачи всё таки преобразователь частоты, т.к. кроме пуска он позволит ещё и реализовать регулирование разрежения, создаваемого дымососом
Тут я с вами полностью соглашусь + это даст реальную экономию электричества, но навряд заказчик захочет покупать ПЧ.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пуск двигателя 160 кВт
« Reply #5 : 09 Липень 2014, 21:22:27 »
il85, ну вы ж всё знаете. 8)

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пуск двигателя 160 кВт
« Reply #6 : 09 Липень 2014, 21:23:29 »
это даст реальную экономию электричества, но навряд заказчик захочет покупать ПЧ.
Попробуйте ему ТЕО "забацать".

Offline vitamin_D

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 111
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пуск двигателя 160 кВт
« Reply #7 : 10 Липень 2014, 09:02:09 »
В ТЭО не забудьте указать, что ПЧ обеспечит более длительную эксплуатацию электропривода без ремонта и аварийных ситуаций
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом. Марк Твен

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пуск двигателя 160 кВт
« Reply #8 : 21 Липень 2014, 16:33:43 »
Підкажіть будь-ласка по обладнанню: які реле струму трансформаторного включення зараз використовують (просто не мав раніше з ними справи), для контролю струму в колі двигуна (аналог електротеплового реле для потужніх двигунів) і яку схему включення такого реле брати?

Offline Kruhgol

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 8
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пуск двигателя 160 кВт
« Reply #9 : 22 Липень 2014, 08:54:39 »
из опыта эксплуатации электрооборудования ТЭЦ! такие двигатели 160 кВт запускаются прямым пуском с закрытым шибером, конечно сердце замирает, когда амперметр заходит за предел шкалы, но поскольку режим работы дымососа длительный и не допускает частых пусков, то можно.... а, еще, для повторного включения должно пройти  определенное время....

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пуск двигателя 160 кВт
« Reply #10 : 22 Липень 2014, 15:46:37 »
Яке краще поставити реле для захисту електродвигуна (замість теплового реле для двигунів меншої потужності) наприклад знайшов щось таке http://www.relsis.ua/sites/relsis/upload/files_colection/rdc-02.pdf. Можливо хтось використовував на практиці щось подібне.

Offline alex_sherbak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 37
  • Повідомлень: 228
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пуск двигателя 160 кВт
« Reply #11 : 22 Липень 2014, 15:59:03 »
неплохой набор контролируемых параметров
пару раз пытался такое использовать, но не срослось, посему за качество не знаю
применял MP 204 Grundfos - приблизительно такой же набор параметров и функций, но цена поболее

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пуск двигателя 160 кВт
« Reply #12 : 22 Липень 2014, 19:41:08 »
Яке краще поставити реле для захисту електродвигуна (замість теплового реле для двигунів меншої потужності) наприклад знайшов щось таке http://www.relsis.ua/sites/relsis/upload/files_colection/rdc-02.pdf. Можливо хтось використовував на практиці щось подібне.

Двигатели дымососов относятся к оборудованию с тажелым пуском и лучше все же использовать схему пуска "звезда-трехугольник" и дешево и снижение пускового тока в 3 раза. Затраты неболшие дополнительно к обычной схеме: 2 дополнительных контактора и кабель. Защиту выполняют: автоматический выключатель на Iн/Iр=400/315А, трансформаторы тока Т-0,66У2 300/5А и тепловые реле обычные, можете поставить ИЭК РТИ-1310 с Ін.э=4-6А настройка на Iн.э=4,8А (на дымососах устанавливают обычно тихоходные ЭД с скоростью вращения не больше 980 об/мин, но могут быть 750 или 680 об/мин, а ном.ток в ЭД зависит от количества полюсов, чем меньше скорость тем больше число полюсов, тем больше ток статора-учтите это). Я привел данные по защите ЭД Рн=160 кВт, 980 об/мин, Iн=288А. Схема включения "теплушек" и амперметра в цепь ТТ стандартная.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пуск двигателя 160 кВт
« Reply #13 : 24 Липень 2014, 11:23:28 »
А таке питання якщо розімкнеться теплове реле - розімкнеться вторинне коло трансформатора струму і він після цього може згоріти?
вторинну обмотку трансформаторів струму не можна ж розривати??
« Останнє редагування: 24 Липень 2014, 11:25:00 від il85 »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пуск двигателя 160 кВт
« Reply #14 : 24 Липень 2014, 13:15:56 »
Обмотка ТТ не имеет никакого отношения к цепям управления ЭД, катушка главного контактора включена через "сухие" нормально замкнутые контакты теплового реле (по аналогу с обычным электромагнитным пускателем). Одни выводы вторичной обмотки трансформатора тока соеденены в "звезду" (закорочены) и подключены к РЕ проводнику, а вторые через силовую цепь теплового реле и амперметра на общий вывод "звезды". Обычная схема включения теплового реле и амперметра во вторичную цепь трансформаторов тока при защите ЭД при больших значениях тока. Тоесть в первичной обмотке ТТ- Iн=288А, а во вторичной при номинальном токе-4,8А (ТТ-300/5А). Повышение тока при перегрузке в цепях ЭД вызовет пропорционально повышение тока во вторичной и тепловое реле отключит свои контакты в цепи управления катушкой контактора. Контактор отключится и отключит ЭД.
 Долго обяснял, легче было самому начертить. Извини, просто времени в обрез.