Автор Тема: Вопрос про уравнивание потенциалов  (Прочитано 12596 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: comings
сеть в доме 4-проводная. РЕ-шину делать не стал
т.е. ты с РЕN-клеммы в щите взял 2 провода (назовем их "РЕ" и "N"), довел до розетки и присоединил к сответствующим контактам в розетке?
или от щита дотянул 2 провода фазный и РЕN, затем РЕN прицепил на РЕ-контакт в розетке, а с него перемычку на N-контакт?

а как ты сделал уравнивание в ванной?
полы в ванной электропроводные?
« Останнє редагування: 07 Жовтень 2009, 17:09:58 від devchonka »