Хочется разобраться, как правильно нужно понимать определения "РУ-0,4кВ" и "НКУ-0,4кВ" в КТП, в чём их предназначение.
Заранее извиняюсь, если это какие-то глупые вопросы, но я действительно уже подзапутался - что для чего нужно.
Вопросы возникли после того, как я пересмотрел ряд проектов, где в состав КТП включали НКУ-0,4кВ, запитанное от РУ-0,4кВ, и далее от НКУ-0,4кВ ко всем потребителям с U=380В.
Скажите, а разве все ЭП на U=380В нельзя подключить к шинам РУ-0,4кВ? В чём здесь смысл использования НКУ-0,4кВ?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласно ПУЭ: 4.2.4. Распределительное устройство (РУ) - электроустановка, служащая для приема и распределения электроэнергии и содержащая коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства (компрессорные, аккумуляторные и др.), а также устройства защиты, автоматики, телемеханики, связи и измерений.
Открытое распределительное устройство (ОРУ) - РУ, все или основное оборудование которого расположено на открытом воздухе.
Закрытое распределительное устройство (ЗРУ) - РУ, оборудование которого расположено в помещении.
Таким образом распределительное устройство, оборудование которого расположено в помещении  подстанции со стороны. 10 кВ называется РУ-10 кВ, со стороны  низкого напряжения 0,4 кВ-РУ-0,4 кВ.
НКУ-это низковольтное комплектрое устройство, представляет собой отдельные шкафы, щиты; открытые и защищенные панелм и щиты- как индивидуального изготовления, согласно проекта задания заводу-изготовитею, так и типовые заводской готовности.
НКУ заводской готовности, согласно опросным листам комплектуются РУ ТП, электромашинные помещения, электрощитовые; НКУ-индивидуального изготовления, согласно проекта задания заводу-изглтлвителю, комплектуются  ЩСУ (щитовые станций управления)  промпредприятий, щиты местного управления, щиты автоматики и КиП, ЦПУ (центральные пункты управления) и т.д.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
НКУ-это низковольтное комплектрое устройство
ГОСТ 22789-94
2.1.1. Низковольтное комплектное устройство - совокупность низковольтных аппаратов, устройств управления, измерения, сигнализации, защиты, регулирования и т.п. ; смонтированных на единой конструктивной основе со всеми внутренними электрическими и механическими соединениями и конструктивными элементами в соответствии с 2.4.

Функция РУ в соответствии с определением ПУЭ - это прием и распределение электроэнергии а НКУ (ГОСТ 22789-94) - это управление, измерение, сигнализации, защита, регулирование .